cpu 315 2dp plc en fazla kaç adet modül bağlanılabilir.

CELİK_CPU

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
7 May 2007
Mesajlar
466
Puanları
16
Yaş
48
modül sayısı maximum ne kadardır yani ne kadar bağlanılabilir.
 
Et modÜl dedİĞİnİz modÜller nedİr konuyu bİraz aÇabİlİrmİsİnİz
 
CELİK_CPU ' Alıntı:
modül sayısı maximum ne kadardır yani ne kadar bağlanılabilir.

Bunun için bir rakam söylemek doğru olmaz.IM 153-1 ile 1000 adet, IM 153-2 ile 1496 adet modül kullanabilirken IM 151-1 ile 7696 adet vb....modül kullanabilirsiniz

Önemli olan image lara yazılan ya da image lardan okunan bit sayısıdır.

selamlar
 
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim
 
toplamda 1096 tane yani cpu 3 rack genişler 3x8=24 Im 153 Profibus kullanırsak Toplam 128 adet kullanabiliriz 128x8=1024+24=1096 adet
 
Sayın CELIK CPU bu dokumandan faydalanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • cpu_selection.rar
    38.8 KB · Görüntüleme: 2
döküman için teşekkürler + 1pop
 