life_2834
Üye
- Katılım
- 11 Tem 2008
- Mesajlar
- 99
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Merhaba.
Bence senin sorunun voltaj değişikliklerinden dolayı akımın değişmesiyle yani yüksek akım çekmesiyle Soft Starterlerin deliniyor.
Çünkü soft starter şebeke pik gerilimlerine 4Kv kadar dayanabiliyor diyeceksiznki kaç ms dayanıyor katalogtan baktım ama bulamadım.
Ama emin olki 10ms değerinin altında değildirki şalterlerin pik gerilimlerinde 10ms de açarlar voltajdan olsaydı şalterlerden herhangi birisi açmış olacaktı.
Normal çalışmadada 690vac enerji üzerini şalterler geçirmez açarlar 690 vac gerilimin altıda soft startere zarar verirmi bilemiyorum.
Sizin söylemenize göre şebe gerilimi bir köy trafosunda ise burada yüksek gerilim söz konusu olamaz genelde köy trafolarında gerilimler düşer akşamları daha çok düşer.Gerilim düşümünden kaynaklı olarakta motor akımının yükselme ihtimali var burada 55kW möller marka SOFT STARTER 99A etiket değeri var yanarsa fazla akımdan dolayı yanar.Birde Normalde şalterler motor koruma için yeterli elemanlar değildir.Bu aşırı akımlardada şalterlerin set değeri yüksek ise soft starterlerin yanma sebebi budur.
Benim önerim.
1-Mevcut trafoda gerilim düşümü varsa bunu kesinlikle düzeltmek gerekicek.
Düzeltilemiyorsa zaten verimli bir çalışma alınamaz çünkü biz motoru ve soft starteri korumak için aşağıdaki önlemleri aldığımızda şebekedeki dalgalanmalar yüzünden motor kalkıp duracak.
2-Mevcut sistem çok eski değilse(yani şalterler problemsiz çalışıyorsa)bu sisteme Faz kontrol devresi,şalterede motor ilavesi yaparak sistemi revize etmek Bu sistemi fazların kontrolü ile otomatik yaparız yani şalter açtığında birileri gidip on yapmaya uğraşmaz.55Kw motor için bir üst model 75kW lık soft starter almak.
Bu Cihazlarıda Termik Röleyle korumak.
Bence senin sorunun voltaj değişikliklerinden dolayı akımın değişmesiyle yani yüksek akım çekmesiyle Soft Starterlerin deliniyor.
Çünkü soft starter şebeke pik gerilimlerine 4Kv kadar dayanabiliyor diyeceksiznki kaç ms dayanıyor katalogtan baktım ama bulamadım.
Ama emin olki 10ms değerinin altında değildirki şalterlerin pik gerilimlerinde 10ms de açarlar voltajdan olsaydı şalterlerden herhangi birisi açmış olacaktı.
Normal çalışmadada 690vac enerji üzerini şalterler geçirmez açarlar 690 vac gerilimin altıda soft startere zarar verirmi bilemiyorum.
Sizin söylemenize göre şebe gerilimi bir köy trafosunda ise burada yüksek gerilim söz konusu olamaz genelde köy trafolarında gerilimler düşer akşamları daha çok düşer.Gerilim düşümünden kaynaklı olarakta motor akımının yükselme ihtimali var burada 55kW möller marka SOFT STARTER 99A etiket değeri var yanarsa fazla akımdan dolayı yanar.Birde Normalde şalterler motor koruma için yeterli elemanlar değildir.Bu aşırı akımlardada şalterlerin set değeri yüksek ise soft starterlerin yanma sebebi budur.
Benim önerim.
1-Mevcut trafoda gerilim düşümü varsa bunu kesinlikle düzeltmek gerekicek.
Düzeltilemiyorsa zaten verimli bir çalışma alınamaz çünkü biz motoru ve soft starteri korumak için aşağıdaki önlemleri aldığımızda şebekedeki dalgalanmalar yüzünden motor kalkıp duracak.
2-Mevcut sistem çok eski değilse(yani şalterler problemsiz çalışıyorsa)bu sisteme Faz kontrol devresi,şalterede motor ilavesi yaparak sistemi revize etmek Bu sistemi fazların kontrolü ile otomatik yaparız yani şalter açtığında birileri gidip on yapmaya uğraşmaz.55Kw motor için bir üst model 75kW lık soft starter almak.
Bu Cihazlarıda Termik Röleyle korumak.