Merhaba Ben Daha nce sana olasılıkları sylemiştim.
Sorununu çzmek için otomatik bir sistem yapılabilir.Bu konuda yardımcıda olurum.
Ama sen bir kere ne istediğine bir karar ver.Yada sorununla ilgili bilgileri verki bizlerde sana doğru bir yntem önerelim.
Daha önce Soft Startterlerin yandığından bahsetmiştin.
evet soft satrterler yandı şimdi uygun bi şekilde açıklamaya çalısacam yanlız
çok detaylı bir araştırma yapmak istiyorum en doğru seçim nedir arızaya yol açma süresi nedir ve aynı olay gerçekleştiğinde bizlere soru sorulduğun neden oldu diye uygun bir açıklamam olması gerekli hem butun olasılıkları değerlendirmeye çalısıyorum
sistem hakkında bilgi veriyorum
sistem 350 KW gücünde şehrin su arıtma tesisi 150 Kvar lık kompanzasyuona sahip (eklemeler yapılacak) 4 adet 55Kw su pompası mevcut
yapılacak kompanzasyon dağıtımı 400Kva lık bir trafo ile
belliki sistem aşırı voltajdan bu hale geliyor yoksa 4 adet softsatrtern aynı anda aynı arızayı vermesi mümkün değil ki 2 si otomatik çalısıyor diğer ikiside suyun kullanılmasına göre talep olursa manuel olarak devreye alınıyor yani surekli çalısan 1.ve 2. pompa
motorlarımız 55KW kullanılan soft starterlrin gücüde moller marka 55kw bire bir kullanılmış (yenilerini 75 Kw olarak değiştirilecek)
sisteme
Elektrik 630 A kompaktan geçtikten sonra 4 adet motorların kompaktlarına ve kompaktların hemen çıkısı soft satrler giriyor hepsi açık konumda olduğu için elektrik kompaktlardan gecerek soft starterin üzerinde plc den bilgi bekliyor.
şekil 1:
şimdi buradan olsun yapan firmadan olsun aldığım fikirler doğrultusunda hergün yeni bir araştırma içerisindeyim forumumuzda da bu konuyla ilgili bir konu açmıştım linki aşşağıda
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/soft-starter-kontakları-yapışık-kalırsa.41043/
1.önerilen yöntem :630A kompaktın çıkısına bir adet kontaktör koyarak bunu faz koruma ve zaman rölesi ile devreye almak şekli aşşağıda
2.yöntem: mevcutta bulunan 630A kompaktın yerine düşük gerilim bobinli bir kompakt şalter ile devreye ilave etmek (bu manuel olacağından dolayı 2.bir ihtimal)
3.yöntem:[yine kompakt yüksek gerilim bobinli bir şalter ile değiştirilecek yanlız otomatik olması motorlu şalter olacak zaman röleside ilave edilecekki elektrik geldikten 30 sn sonra devreye otomatik olrak girsin (bu şeçenek %95 olacak)
4.yöntem:regülatör veya UPS cihazı kullnamak maliyeti epey yüksek olma ihtimali düşük
5.yöntem:(kesin yapılacak) hattımızı köy hattında ayırıp kendi OG hattımıza bağlamak
5.yöntem: soft starterleri iptal edip yıldız üçgen bağlantılarını gerçekleştirip yol vermek.
not:soft satareterlerin temini çok zor 4 hafta süre verildi
bir başka sorum da Moller marka değilde telemeqanique veya sıemens marka soft starter alsak plc bilgi ucları aynımıdır farklılık gösteririmi ?
İlgilenen tüm arkadaşlarıma meslektaşlarıma teşekkür ederim