- Katılım
- 27 Eki 2007
- Mesajlar
- 2,294
- Puanları
- 481
Sn.yusuforal ,musallim ,'in yazısının konumuzla alakası yok.Bu yüzden kafanız karışmasın.Senkron motorlar aşırı uyartımlı çalıştıklarında kapasitif yönde akım çekerler.Sisteminde senkron motorlar da bulunan işletmeler mola zamanlarında bunları aşırı uyartımlı çalıştırarak kompanzasyona katkı sağlayabilmektelerdir.Fakat normal koşullarda senkron motor yapacağı iş ile ilgili olarak uyartılması gerektiğinden kapasitif akım çektirilemez.Daha fazla uzatmayayım.Pratikte senkron motorlar kullanılmaz.Kompanzasyon işlerinde kapasitif alıcı olarak kondansatör den başka bir şey kullanılmaz.Kontaktör yerine tristör kullanıldığında(solit stade relay-statik kontaktör)bu elemanda mekanik hareket olmadığından statik olarak isimlendirilir.Dinamik kompanzasyon ismi sadece tristörlerin haricinde sıfır geçiş kartlarının,şok bobini veya harmonik filtrelerinde sisteme ilave edilerek,gerekli olan kapasitif yükün çok hızlı ve kademesiz olarak devreye alınıp çıkarılmasını sağlayan sisteme verilen isimdir.Burada şok bobini veya harmonik filtre tristörleri koruma amaçlıdır.dycom dinamik kompanzasyon sistemleri yapıyor.Siteyi incelerseniz kafanızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz.Ayrıca elektropan sitesini de incelemenizi öneririm.