Dairemizde Sigorta Neden Atmıyor?

komşularda durum ? açıklayıcı bilğiler .
siz daire kaçıncı katta ?

Bu testi nasıl yapabilirim ve nasıl anlarım biraz daha anlatabilir misiniz?

siz yapabileceğiniz test ( kullanıcı her ay bir kere yapın )


profesyonel testler . ( Elektrik bilğisi gerekir ve cihaz )


 
Son düzenleme:
4 blok var + şeklinde bitişik. Her blok 4 katlı toplamda 16 daire var. Biz 2. Kattayiz. Bizim daire dışında ki tümünde sigortalar atmış

tümünde sigortalar atmış , kaçak akım rölesi hayat kurtarma 30 mA ( daire içindeki ) atmış mı ?
sayaç panosunda kaçak akım rölesi yangın 300 mA durumu da atma !!!

sistem monofaze
 
Son düzenleme:
Herseyden önce, em basdakı 30 mA, 40 lık kacak Akım Rölesinin acması/atması gerekırdı. Arkadaslarında dediği gibi, olay en buyuk ıhtımal, yıldırım düşmesinden kaynaklı. Geriçlim yükselmesi, sızın led lambanın oldugu fazda olmus olabilir. Daıreye 3 faz giriyor.
Kacak akım rölesı uzerınde (en basdakı 3 lu grup) sol ustde i kırmızı test butonu var. (sıze göre sol).Ona basdıgında rölenın acıp devreyi kesmesi gerekir.
1. Site alanını kapsıyacak bır paratöner kurulumu faydalıdır. Çok yakınınızda, cami, resmı bına okul yoksa.
2. Her bınanın, elektrık ana dagıtım panosunds parafudr monte edılmesı faydalıdır.
3. Görudugum kl-adar ıle o markalara pek guvenım yok
+. Sigorta akım degerlerininde, bir alt degere düşmesinde fayda var. 25 yerıne 16, 16 yerine 10 amper. Sıgorta acmasın dıye buyuk koyuyorlar, arıza anında da acmıyor.
 
Son düzenleme:
Bu testi nasıl yapabilirim ve nasıl anlarım biraz daha anlatabilir misiniz?
K.A.R üzerinde "Test Monthly" (ayda bir test edin demektir) yazısının sol yanında test butonu var.
Ona bastığınız zaman normal şartlar altında K.A.R'nin mandalı düşer ve elektriği keser.
Bu durum K.A.R'nin sağlam olduğunu gösterir.
Mandal düşmüyorsa role arızalıdır.

Toprak hattı testini ise elektrikçiye yaptırmanızı öneririm.
 
İlk önce Sigorta kutusunun kapağını aç. saatten gelen kolon ( kalın kablo) kablolarının direkt olarak kaçak akım rölesinin üstunde bağlanıp bağlanmadığını gör. Mavi (nötr) kabloların sarı yeşil (topraklama) kablolarının ayrı ayrı bağlandığını gör. Sigortaların C16 değil B serisi olmasını sağla. Kaçak akım rölesinin sağ üst köşede test düğmesine bas atıyor mu? Elektrikçi ddeğilsin galiba elektrikçiye baktır sayaçların panosundan topraklama faz ve nötr testi yaptır.
 