dc gerilimde kesit hesaplama

selam arkadaşlar

dc gerilimde kesit hesaplama nasıl yapılabilir örneğin 12v dc, 100amp. , 100m gibi

iyi çalışmalar

Sayın xblackx 2x500mm2 kablo kullanmalısınız.%3 gerilim düşümü için.
 
Hocam ben mi yanlış yapıyorum diye soracağım...
U=I.R ise P=U.U.R=U.U/I oradan da I=U.U/P olmaz mı?
Eğer hesabı bu şekilde yaparsak sanırım kablo kesiti 16 mm2 olur.
iyi çalışmalar dilerim..
 
Arkadaşlar merhaba uzun zaman olmuş ama. 24V gerilim düşümü hesabı ;
%e=(2x100xLxP)/(56xSxU²) dir. P=UxI formülünü kullanarak akım değerinden yazmak istersek eğer,
%e=(2x100xLxI)/(56xSxU) olur.

eski arkadaşların yazdıklarına bakıyorum bölme işareti altındaki U (gerilim) yok.
Bu sebeple ;
Gerilim=24 V
Akim =300 A
Mesafe=10 m. ise eğer;

%e=2x100x10mtx300A)/(56xSx24) %e=3 alırsak

S=(200x10x300)/(56x24x3)

S=148,8 mm² çıkıyor. Bir üst kesit 150mm² seçilir.

24V için bakıra göre
%e=6,2xLxP/(S) yada %e=148,8xLxI/S

 
formülde ufak bir hata yapıyorsunuz. buda kullanılacak kabloyu yanlış yapar.
10 metre için 150 mm2 kablo kullanilacakmis. buna hiç akıl mantık verebilirmisiniz.
Yanlış olan U nun karesini almayı atlamışsınız.
ilk olarak %3e= 2.100.10.300/56.10.24.24
%3e=600000/322560
%3e=1.86
yani 10 mm2 uygun
6 mm2 kablo 3.1 olarak geldiğimden onu formüle etmedim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,076
Mesajlar
932,836
Kullanıcılar
453,076
Son üye
muhammet maral

Yeni konular

Geri
Üst