Bir konuda yardımlarınızı bekliyorum. DVP14SS211T2 CPU + DVP08SM11N + DVP16SP11T PLC gurubunda input atamalarına benim bilgilerim konusunda bir anlam veremedim. Bu grup çalışmakta olan bir tesis Benim bildiğim kadar 1.grup X0 dan başlar X7 de biter. 2.grup X10 dan başlar X17 de biter 3.grup X20 den başlar X27 de biter fakat bu plcde Ekli listede gördüğünüz tüm inputlar aktif bu Atamalar nasıl yapılmış olabilir. yardımlarınız için şimdididen teşekkür ederim.saygılarımla
 

Ekli dosyalar

  • plc_.pdf
    30.2 KB · Görüntüleme: 59
Merhaba,

SS2 PLC üzerindeki girişler X0~X7, bir sonraki IO modülünde X20~X27, X30~X37 diye devam eder.
X10~X17 arası SS2'de rezervedir kullanılamaz.

İyi çalışmalar.
 