Merhabalar
Benim problemim aldığım bir bitlik dijital bir bilgiyi analog bir değere gönüşütürme. Dijital bir sensörden bir bilgisini aldığımda, PLC yardımıyla pnömatik 0-10v oransal vanaya 2.5 volt voltaj göndermek istiyorum. Bunu nasıl sağlayabilirim?
Teşekkürler
 
Vananın yüzde kaç açıkliktamı olduğunu öğrenmek istiyorsunuz

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
GMTCNT marka GLC286R plc ile dijital bilgileri 0...10V analog sinyale donusturebilirsin. Program konusunda gerekli destegi veririm.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
kullandığın plc ye göre komutlar değişecektir ama mantık aynıdır. öncelikle analog olarak 2,5 V un dijital olarak sayı değeri nedir? ( ki 0-10 V ta çeyrek değerdir, örneğin s7-200 için 32000/4=8000 gibi) tespit ettikten sonra aldığın sensör sinyali ile bu değeri move komutu ile analog çıkışa taşıyacaksın.

kolay gelsin...
 