Yeni seri 1618 vs panelleri resetlemek için tek yapabileceginiz klasik metodları kullanmak.Yani ya zone1 ile pgm1 i kısa devre edip enerjiyi kesip açmak,yada eger acemi biri cihazı programlamıssa download şifrelerini büyük ihtimalle degiştirmemistir,uzak baglantı kurarak resetleme yapabilirsiniz.Yanlız bunun için cihazın özel modemi md12 nin elinizde olması gerekir.Bu modemde ithalatcı tarafından herkeze satılmamaktadır.Downlink baglantısı ile(direk rs232 baglantısı ile) cihazı resetleyemezsiniz,çünki bu baglantıyı kurmak için cihaz program sayfasına girmiş olmanız gerekir.Eski tip panellerde (pc585 vs gibi) mühendis kilidi ile kilitli ise benim keşfettigim bir metod cihazı kandırmak.Cihaz ilk üretildiginde üzerindeki eeprom fabrikasyon olarak FF olarak atandıgı için cihaz bu bilgiyi gördümü sanki dogru şifre girilmiş gibi kabul ediyor.Bunun için kartın arkasındaki 24c serisi entegrenin (8 bacaklı) iki adet pad i uzatılmıs.Bunları enerji kesikken bir cımbız ile kısa devre ediyorsun,kısa deverede iken enerjiyi veriyorsun,dı dı dı dıt sesini duydunmu * 8 5555 giriyorsun ve ardından kısadevreyi çözüyorsun,ve süpppriiiiz cihazın içerisindesin.Mastır reset kodlarını girerek cihazı full fabrika ayarlarına cekip yeniden baslatıyoruz.İşte bu kadar.Yeni tip panellerde DENEMEYIN cihazı bozarsınız.Eski tip cihazları resetlemeye calısırkende cok dikkatli olun,sorumluluk kendinize ait.