Merhaba arkadaşlar
iş yerinde elektrikler sürekli değişiyor ve makinaların çalışması önemli ölçüde etkileniyor, hatta kimi zaman saçmalıyor.
bu durumu aşmak için neler yapılabilir fikirlerinizi alabilir miyim??
Arıza sizden kaynaklanmıyor ise; sizin şebekenizden beslenen ve kalkış anında büyük akımlar çeken elk motorları; yani kompresörler, su motorları yada yumuşak yol verme yapmadan motorlarına yol veren bir işletme varmıdır diye işletmenizden çıkıp diğer işletmelere bir göz atın. Bunlar aklıma gelen ilk nedenler tabi gerilim algalanmasının bir sürü sebebi var. Alıntı yaparak yazayım;
- Ani frekans değişiklikleri.
- Ani gerilim değişiklikleri.
- Gerilim çökmeleri (<1sn, <%60)
- Gerilim çökmeleri (3dkya kadar <%70)
- Gerilim kesintileri (>3dk)
- Transient Yüksek Gerilimler.
- Transient Gerilim çökmeleri.
- Gerilim faz dengesizlikleri.
- Harmonik gerilimleri
- Interharmonik gerilimler.
- Gerilim kıprışması (fliker) Kısa dönem (10dk), Uzun dönem 120dk.
gibi sebebler olabilir ama en doğrusu durumu arıza şebekeden geliyor ise tedaşa bildirim size kaliteli enerji sağlamak zorundalar.