elektrik santrali güç katsayısı

kiki6985

Üye
Katılım
12 Tem 2008
Mesajlar
65
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar
Çalıştığım elektrik santralini (15MVA) yeni devreye aldık. Güç katsayısını kaça ayarlamamız gerekiyor. Acaba TEİAŞ'ın zorunlu kıldığı bir değer var mı? Şimdiden teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sn kiki6985
gerilimi yükseltmeye çalışırsanız endüktif, düşürmeye çalışırsanız kapasitif, aynı düzeyde tutmak için cosf 1 de çalışmanız gerekir.cosf 1 dışında çalışmanız reaktif yüke göre stator sargı ve bağlı olduğu trafo sargı sıcaklıkları artacaktır.kolay gelsin.
 
Generatörün etiketinde yazan güç katsayısına ayarlayın.
 
Generatorun üzerinde yazan güç katsayısı 0,85. Çok fazla reaktif üretimi olmaz mı ? Ayrıca şebekenin reaktif ihtiyacı diye birsey var mı?
 
Evet var. Generatörünüzün nominal aktif gücü 12.75 MW. Muhtemelen tahrik makinanızın nominal mil çıkış gücü de 12.75 MW'dır. Tahrik makinanızın yük sınırını bilmeniz lazım. Tam yükte çalışmak istiyorsanız, güç katsayısını 0.85 yapıp, 12.75 MW'a ayarlama yapın.
 
TEİAŞ ile yaptığınız bir sözleşme yokmu? Bizim santral değerlerinde reaktif aktif alışın %20 sini,aktif satışın %15 ini geçmeyecek.Aktif alışın %15 i kadarda reaktif satabilirsin.Müşterilerin çektiği yüke göre türbinlerin cos Q si 0,98 de çalışıyor.
 