Ekli dosyayı görüntüle 8888
Yukarıda çizerek anlatmaya çalıştım. Z çıkışı Encoder ın bağlandığı yerde mekanik olarak pozisyon sıfırlaması yapmak istenildiğinde kullanılır. Çizimden de görüleceği gibi A ve B kanallarının her ikisinin de sıfır olduğu pozisyonda çıkış verir. Sizde bu çıkışı encoderın bağlı olduğu PLC, PİC veya Herhangi bir Elektronik devre içinde sıfırlama sinyali olarak kullanabilirisniz.
Dikkat ederseniz A ve B kanalları arasında 90 derecelik fark vardır. Sinyallerin oluşum sırasını kontrol edebilirseniz encoder dönüş yönünü bilirsiniz. Buna görede ileri ve geri sayıcı olarak kullanabilirsiniz.
A ve B sinyallerinin yalnızca yükselen kenarlarında kenar tetiklemeli sayıcı yapar ve sayarsanız 4 kat fazlasını saymış olursunuz.
Örneğin bağladığınız encoder 256 pals ise 256x4=1024 pals/tur sayabilirsiniz.
Örnekleri çoğaltarak çok daha farklı sayma şekilleri elde edebilirsiniz. PLC lerde standart olarak kullanılan bu sayma şekilleri Hızlı sayıcılara sayma modu olarak belirtilmiş olup 11 farklı mod kullanabilirsiniz. Unutmayın ki PLC içinde de Mikrokontrolör vardır. PLC farklı kompenetle sayım yapmaz. Sizde sayma şeklinizi tasarladığınız devre ile istediğiniz sayıya kadar çıkarabilirsiniz.
Encoder üzerinde yazan pals sayısı o encoderın 1 turda size vereceği pals sayısını ifade eder. Bu pals sayısı encoderın tüm çıkış uçları için geçerlidir.
Eğer 1000 adet A ve B palsi alıyorsanız 1000 Adet te Z palsi alırsınız.