Kullandığınız röle,çok özellikli ve ayarı şartlara bağlı bir röle.Bu şartlar yerine getirilmediği
sürece sizin isteklerinize uygun çalışmaz.
1-İlk kademedeki grup,trifaze olmak zorundadır.
2-Devrede monofaze gruplar olduğu için,çalışma modu PS 10 seçilmek zorundadır.
3-Hernekadar cihaz bağlantı testi yapıyor ise de,Aktif güç skalasında iken,ekrandan bağlan-
tının doğru olup/olmadığını tekrar kontrol edin.Bağlantı tersliği uyarısı var ise,akım uçlarını
değiştirin.
4-Emniyet yönünden,otomatik Set-up işlemini mutlaka yaptırın
Bu rölenin,set ayarlarının yapılması itina ve sabır istiyor.Uyarılarım ve kullanım kılavuzundaki
uyarılar doğrultusunda bağlantıları gözden geçirir iseniz röle çalışacaktır.Röle, aynı zamanda
sayaç ve analizör olarak çalıştığı için,hataları tespit etmek çok kolay oluyor.Röle aslında çok
kaliteli ve kullanışlı.Bağlantıları,kızmadan,sinirlenmeden bir daha gözden geçirmenizi öneriyo-
rum.Kullanım kitapçığı,Entes'in internet sayfasında var.Kolay gelsin