İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evet, bana da denk geldi. Faz sırası hatası verdi röle. Faz sırasını defalarca değiştirmeme rağmen hala hata vermeye devam ediyordu. Ben pes ettim. Röle değişti, sorun çözüldü. Üründe problem olabilir.
arkadaşlar sorunu çözdüm şimdi gayet iyi çalışıyor rölenin kendi etiket sırası L1-L2-L3-N
BENİM YAPTIGIM L3-L2-L1-N OLARAK SIRALADIM AKIMTRAFOSUNDA DEGİŞİKLİK YAPMADIM
bazı role tipleri faz sırasını rolenin işlemcisinden dolayı devreye alan kişiyi yanıltıyor yani hata veriyor bu hatayı çözmek için giriş şalterinden değiştirdiğinizde sorun çözülüyor(yada roleden)en pratiği zor olsada belki ğirişten değiştirmek aynı fazdaki akım ucu ve aynı fazdaki gerilim ucunun karışmaması için.Aynı sorun benimde başıma geldi ben bu şekilde çözdüm,hemde farklı marka rgr ler olduğu halde.
bende daha önce Er-na marka R.G.K.R'de faz sırası hatası almıştım,Rölenin akım trafosu girişleri (k1-l1) hatalı bağlandığından bu hatayı vermişti,k1-l1 ile k3-l3 uçlarını yer değiştirince sorun düzeldi..
ERA 12 COMBI REAKTIF güç kontrol rölelerinde ilk diğer rölelerde olduğu gibi bağlantı yapılır,enerji verildikten sonra ilk olarak menüden akım trafosu değeri girilmelidir,daha sonra yine menüden otomatik tanıma çalıştırılır,kondansatör değerlerini öğrenmeye başlar ve çalışmasına devam eder..