Arıza için gittiğim bazı fabrikalarda eski makinalara 30ma kaçak akım rolesi tutmuyor.İptal etmek yerine 300ma takıyorum.Ama zaman zaman oda atıyor.Topraklama ve herşey normal bu gibi eski makina ve cihazlarda yapılabilecek başka bı önlem var mı?
Merhabalar
Arıza için gittiğim bazı fabrikalarda eski makinalara 30ma kaçak akım rolesi tutmuyor.İptal etmek yerine 300ma takıyorum.Ama zaman zaman oda atıyor.Topraklama ve herşey normal bu gibi eski makina ve cihazlarda yapılabilecek başka bı önlem var mı?
30 ma olan yere 300 miliamper takarsanız koruma işlevinin anlamı kalmaz çünkü 300 ma insanı öldürür.Cihazdaki sorunu çözmeniz lazım.Eğer tek kaçak akıma birden çok cihaz bağlıysa tutmaz doğal olarak.Her cihaz için ayrı kaçak akım takmak çözüm olabilir eğer akımlara 30 ma nın altındaysa
Hemen hemen bütün elektrikli cihazlarda kaçak akım olur 3-5 mili amper civarı ama 30 ma nın üstü kaçak akım varsa bu normal değildir.Buna çözüm olarak 300 ma ile değiştireceğinize güçlü bir koruma topraklaması yaparak en azından riski azaltmalısınız.Tabi bu durumda kaçak akım tutmayacaktır yine
Hemen hemen bütün elektrikli cihazlarda kaçak akım olur 3-5 mili amper civarı ama 30 ma nın üstü kaçak akım varsa bu normal değildir.Buna çözüm olarak 300 ma ile değiştireceğinize güçlü bir koruma topraklaması yaparak en azından riski azaltmalısınız.
Daha önceki mesajımda da sordum cevap vermediniz.Cihazlar tek kaçak akım üzerinden mi besleniyor yoksa her cihazın kaçak akım rölesi bağımsız mı ? Bu ayrıntı arıza oluşması durumunu çok etkiler.