Ev için sigorta seçimleri doğru mu?

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
@by lent konu dahilindeki bütün mesajlarımın lütfen silinmesini rica ediyorum . Konu sahibine kolay gelsin, hayırlı günler.
Maalesef silmem durumunda konu bütünlüğü bozuluyor, ardından benzer istekler artar artacaktır. Benzer istekleri kabul etmemekteyiz.
 
1. Sigortayı da B16A yapabilirsiniz.
Eğer ankastre fırın yoksa 2. Sigorta bile B16 olabilir.

Sigortaların termik açması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Akım 16 amperi geçtiği gibi açma yapmazlar. Ben yaptığım denemede 2 adet kettle, tost mak. Ve ızgara ile zor açtırdım 16 amper sigortayı. Toplam cihaz gücü 6900 watt civarıydı. Tabi denediğim dönemde voltaj biraz düşüktü evde. Anlık değil sürekli çekilecek akıma göre düşünmek gerekli. Çünkü anlık açması için sigorta degerinin 2.55 katı akım çekilmesi gerekiyor.
 
Şu eğriyi de kullanarak 2,55 katını nereden bulduğunuzu izah edermisiniz?
 
En azından panodan mutfaktaki hatta kadar kablo kalınlığını artırayım dedim salondaki buatı söktüm faz mutfağa doğru gidiyor ama mutfakta buat yok, ya buradaki buat mutfak dolabının arkasında kaldı ya da tek bir hat bir prize gelip atlama yaparak diğer prizlere gidiyor.

biraz daha karıştırırken tesisat iç yönetmeliğinde kablodan geçecek max sürekli akım ve hangi kabloya hangi sigorta konur tablosunu buldum.

Bu tabloya göre 2.5mm2 lik kablodan sürekli max 20amper geçebilir ve konulacak sigorta max 20amper olabilir, şimdi bu kablodan max 20amper sürekli geçecek gibi hesap ediliyorsa bunu koruyacak sigorta 25lik olmaz mantıken. hatta yönetmeliğe de aykırı.
En çok elektrik çeken cihazları bir hatta toplayıp, kablo kapasitesinin üzerinde bir sigorta koyan ustaya da buradan selam olsun.

Son olarak ;

Aliexpressten akım ve gerilim koruma ürünü sipariş ettim bunu KAR önüne bağlayacağım, en azından voltaj koruması yapar, panodaki atlamaları 4mmlik kablo ile değiştireceğim, sigortaları legrand marka 2tane B20, 1-B16, 2-B10 şeklinde sipariş ettim.

Bu şekilde biraz daha düzgün olur kanaatindeyim.
Tesisat için başka yapabileceğim bir şey var ise önerilere açığım.



Son bir ekleme, rica ediyorum konunun altına konu ile alakasız ve çözüm önerisi olmayan bir şey yazmayın.


Zaman ayırıp cevap veren, çözüm olmaya çalışan herkese çok teşekkür ederim.



Aldığım cihaz;




Oda Sıcaklığında Kablo Kesitine Göre İletkenin Taşıyacağı Akım Değeri



Kablo Kesitine Göre Seçilebilecek Max. Sigorta Elemanı

 
Araştırmalarınızı sevdim. Çoğu kişi topu bize atıyor tornavidayı döndürmesine kadar bizim tarif etmemizi söylüyorlar.
Sigorta atlamaları için bara kullanın mutlaka. Sipariş ettiğiniz ürünün çok daha kaliteli Tense marka olanı var isterseniz onu kullanın.
20 amper kullanmanızdaki asıl sakınca tesisatta atlama yapıldığı için nötr zorlanıp kopabilir. Bence yine de 16 amper kullanın 16 amperi geçmesi çok zor geçerse de zorladığınızı anlayıp sıra sıra beyaz eşyaları çalıştırabilirsiniz.
 

Bu markaya bakacağım kargoya verilmedi sipariş henüz olmazsa değiştiririm,
20A kullanmamın sebebi o.odasında klima önüne 16A sigorta koymam gerek bir sonraki de 16 amper değil bir büyüğü olmalı diye düşündüm, kablo kesitine göre de kurtarınca 20Amperde karar kıldım, mutfak için ise ç.makinesinin yerini değiştirme düşüncem var yaparsam, hattı uzatıp onun da önüne 16A sigorta koyarım diye seçtim. bu şekilde eskisinden daha güvenli olur.

Kolay gelsin, sağ olun.
 
Normal bir tesisatta dedikleriniz doğru ancak nötr akımı taşımayabilir.
Örneğin 2 adet faz evi dolaşabilir ancak 1 adet nötr çektikleri için nötr ün yükü 2 fazın toplamı kadar olacaktır. 1. sigorta 15 amper 2. sigortanın fazı 10 amper çekerse 25 amper nötre aktarılacaktır. Çok tehlikeli bir durumdur. 2 farklı faz olsaydı böyle bir sorun olmazdı ancak evinize tek faz geliyor. Takacağınız isterseniz 32 amper sigorta kullanın kablonun taşıyabileceği akım önemlidir neler çalışacağı değil.
 
Örneğin 2 adet faz evi dolaşabilir ancak 1 adet nötr çektikleri için nötr ün yükü 2 fazın toplamı kadar olacaktır

Valla sağ olasın,, hiç bu açıdan düşünmemiştim, sonuçta dönüş kablosu da 2.5mm2 olduğundan evdeki bütün elektrik bu kablodan döndüğü için (2 nötr kablosunun biri priz biride aydınlatma içindir muhtemelen) evdeki max akım 20Amper olmak zorunda.

Hep faz üzerinden hesap yaptığımdan, hesap yine şaştı

Sanırım en mantıklısı buatları açıp panoya nötr çekmek, ya da pano ile buat arasını en azından 6mm2 lik kablo ile değiştirmek olacak.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…