Merhaba.O söylediğiniz de direk statik elektriktir bence,ama üretilen veya gelen bu kaynağı biraz meçhul kalmış oluyor,ben bunun cihazlardan su,kalorifer borusuyla,vb. yolla geldiğini tahmin ediyorum.Yani düşündüğünüz gibi yalnız normal Elektrik (faz) değil statik (ölü) elektrik de kontrol kalemini yine yakabilir,toprak hattı bağlı olmayan masaüstü psu'sunun metal kısmına kontrol kalemi değince de bu yanma görülür,ama topraklanınca hemen kaybolur,kaçak akım rölesini attırmaya gücü watt olarak da yetemez.Çünkü en az 30 mA akım gereklidir,kaçak akım rölesinin tam atabilmesi için.Karanlıkta yün kazağınızı çıkarırken kontrol kalemini tam yaklaştırırsanız eğer çıtırtı ile bu kalemin yine yandığını görebilirsiniz.Konuyu tam anlayabilmeniz için statik elektrik konusunda çok sıra dışı bir örneği size vermek de istedim.
Ama bakın,fazın,toprak hattının bireysel bir omaj ölçümü veya faz-toprak arası; nötr-toprak arası ac voltaj ölçümleriniz elbette ki size iyi-kötü bir fikir verebilecektir,ama çekili toprak hattının sağlamlığı konusunda ancak meger'le ölçmenizde daha kesin toprak ölçüm değerini alabilirsiniz.Kolay gelsin.
Ama bakın,fazın,toprak hattının bireysel bir omaj ölçümü veya faz-toprak arası; nötr-toprak arası ac voltaj ölçümleriniz elbette ki size iyi-kötü bir fikir verebilecektir,ama çekili toprak hattının sağlamlığı konusunda ancak meger'le ölçmenizde daha kesin toprak ölçüm değerini alabilirsiniz.Kolay gelsin.