Merhaba

Bir şirket de işe başlayacağım. Yalnız şirket fabrika kurma ve tadilat üzerine kurulu bir şirket. Bn elektrik projesi çizme görevi üstleneceğim. Daha önceden elektrik mühendisi çalışmamış. Ben bırakın çizmeyi görmedim bile fabrika tesisatı.

Fabrika proje örnekleri, kompansazyon hesabı yaparken ilk kurulan fabrikanın cos& nasıl bulmaktayız. Yada sabit bir değer mi alıyoruz. Kaç kademeli sabit kondansatör ve kademedeki kondansatör değerlerini nasıl belirliyoruz. Trafolu sistemlerde trafosuz sistemlerde nasıl olmaktadır. Trafolu sistemlerde bağlantı şekilleri nasıldır. Trafolu trafosuz bir fabrikayı baştan aşağıya çizebilecek konuma gelmem için örnek projeler yani kaynaklar varsa nasıl elde edebilirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
öncelikle kolay gelsin işin zor hiç proje görmedim diyorsun ve hesapları bilmiyorsun ve öğreneceğin kimsede yok nasıl yapacaksın bu dediklerin bir elektrik mühendisinin bilmesi gereken temel durumlardır.
sana bir komp. hesap programı gonderiyorum umarım işine yarar.
 

Ekli dosyalar

  • REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ.doc
    122 KB · Görüntüleme: 46
  • REAKTİF GUC KOMPANZASYONU.doc
    457 KB · Görüntüleme: 34
bunları iyice incele
 

Ekli dosyalar

  • REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU PROJESİ.doc
    457 KB · Görüntüleme: 24
  • KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEMENİN SEÇİM CETVELİ.doc
    79 KB · Görüntüleme: 21
Kaç kw lık bir fabrikadan bahsediyoruz ? Üretim
konusu ne ?
 
Son düzenleme:
daha makinalar güçleri belli değil ama ortalama 100-150 kw civarında olacak. peynir fabrikası
 
öncelikle kolay gelsin işin zor hiç proje görmedim diyorsun ve hesapları bilmiyorsun ve öğreneceğin kimsede yok nasıl yapacaksın bu dediklerin bir elektrik mühendisinin bilmesi gereken temel durumlardır.
sana bir komp. hesap programı gonderiyorum umarım işine yarar.

fabrika tesisatı görmedim. eyvallah belgeleri inceleyeceğim çok sagol.
 
Öncelikle,güç ihtiyacınızı tam olarak tesbit etmeniz gerekir.Tristörlü sistemler ! güç ihtiyacınızın % 25 inden fazla ise,filtreli kompanzasyon yapmanız gerekir.Bunun içinde,o tip tesislerde hangi harmoniğin olduğuna dair bilgi edinmeniz gerekir.Kompanzasyon,buna göre düzenlenir.Diğer kısım için,bir proje taslağı hazırlayıp foruma ekleyebilirseniz,neyin nasıl olması konusunda yardımda bulunulabilir.
 
Makina yerleşimleri ve güçlerini ilgili arkadaş dan isteyin...
 