Harici tip trafo topraklaması hakkında fazla tecrübem yok . Yaradana sığınıp analiz yapacağım ( tabiki sallamayacağım [emoji3] ) . Bütün topraklamalarin birleştirilmesi konusunda herkesin bir bilgisi var iyi kötü artik . Ama birleştirilen topraklamalar alçak gerilim devrelerindeki koruma topraklamaları ve bütün metal aksamlar . Yani trafonun üzerindeki koruma topraklamasanin da bu işe dahil edilmesi gibi bir durum yok. Ha trafo üzerindeki koruma ve işletme topraklamalarinin birlestirilebilecegi gerçeği var fakat onun içinde hesap kitap lazım. Normalde trafolar icin koruma ve işletme topraklamaları arası 20 metre mesafe olması literatüre girmiş bir bilgi . Yanlışsam @sami inci baba düzeltsin. Çok lafın kısası ben olsam yapmam.Arkadaşlar merhaba ,
Fabrika sahası içinde üretim binasının hemen yanında olan trafonun koruma topraklaması ile fabrika temel topraklaması irtabatlandırılır mı ? , (sistemden bağımsızdır diye düşünüyorum tn-c-s, tn-s, tn-c, tt gibi)