Fan ve Pompalarda enerji tasarrufu

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
446
Puanları
1
Yaş
40
Fan ve Pompalarda enerji tasarrufu nasıl yapılabilir.
 
En ugun çözüm,Enerji sevırlı soft starterdir.Çekilen yüke göre otomatik olarak
parametreleri ayarladığı için,tüm ayarlı mekanik sistemlere nazaran en uygun çözümdür.
 
teşekkürler...
 
Bence en uygun çözüm hız kontrol cihazları ve uygun sensörler ile yapılan otomasyondur.
 
Hız sensörleri,debi sensörler vs. gibi otomasyonla yapılan tasarruflar,sonuçta meka-
nik bir sistemi(mesela klepe) kumanda etmek zorundadır.Genelde, tasarruf yapılıyor olmasına rağmen,
sürtünme kayıpları nedeniyle yine de enerji kaybı olmaktadır.Enerji sevır tip cihazlar kullanıldığında kayıp-
lar asgari seviyeye indirilebilir.Belki pahalı bir çözüm.Takdir parayı harcayanın.
 
Mekanik olarak değil direk olarak motorun devrini kontrol etmektren bahsediyorum. Debiyi ölçerek direk olarak motorun devrini kontrol etmek.
 
Basınç anahtarı kullanarak örneğin klima santralinin vantilatöründe bu sistemi uygulamak istiyorsunuz üfleme kanalı üzerine bir basınç sensörü takarsınız bu sensörün değerleri klimanın üfleme debisinden fazla olmalıdır, Ölçülen değere göre soft starter ( İnvertör ) ile sensorden alınan 0-10 volt değere göre invertörü kontrol edebilirsiniz en iyi tasarruf önlemi budur pompalarda ise büyük pompalarda invertor kullanılabilir eğer pompalar asıl yedek ise tasarruf önlemi olarak eşit yaşlanma yaparsınız örneğin bu gün birinci pompa devreye girdi 20 saat çalıştı durdu daha ertesi gün diğer pompa 20 saat çalışıcaktır böylece pompaların ikiside eşit süre çalıştığı için tek pompa üzerine bütün yükü yüklememiş olursunuz. Pompalarda başka bir tasarruf önlemi gereksiz çalışmayı engellemekte olabilir pompalar çok farklı amaçlar için kullanılyor drenaj pompası, temiz su pompası, sirkülasyon pompası hepsi için farklı otomasyonlar uygulanabilir.
 
Direkt motorun devrini kontrol ancak V/f kontrollu sürücülerle olabilir.Hız
kontrolu yapıyor olmak, tam olarak enerji tasarrufu yapılıyor anlamına
gelmez.Enerji sevır (adı üstünde enerji tasarrufu) devresi bulunan soft
starterler (bu devre her soft starterde olmayabilir.Siemens 3RW 22 se-
rinde var mesela) devrenin Cosq parametresi ile de oynadığı için enerji
tasarrufu yönünden daha uygun cihazlardır.Ancak,bağlı bulunduğu siste-
min çok sıkı şekilde takibi gereklidir.Aksi taktirde arızanın daha büyümesine
sebep olabilirler.Fiyat olarakta sürücülere nazaran daha ucuzdurlar.
 
Cosq ile oynamanın çok mantıklı birşey olduğunu düşünmüyorum motorlar nekadar sağır cihazlarda olsalar sonuç olarak elektriğin kalitesi ile oynamış olmuyormusunuz? Frekansı ile oynamak daha mantıklı tartışmaya açık bir konu.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,963
Kullanıcılar
452,745
Son üye
azirr

Yeni konular

Geri
Üst