okan bozkurt
Üye
tek kademeli olarak saranlar var arkadasım sıkıntı olmuyo 3. kademe olarak sardırıyoruz sıkıntısız calısıyo
Slm Serkan..
Dosyana verdiğin link den ulaşılamıyor.
Bana da fan coil termostat bağlantı şeması gerekti.
Fan coil in markası AIRFEL şu asma tavan arasına gizli döşemeli dedikleri
tipten.
7 damarlı kablo istediler termostat bağlantısı için. Bağlantı şeması ile ilgili
yardımcı olabilir misin?
Kardeşim kısaca anlatayım 7 damarlı termostat kablosunda 1 2 3 4 5 6 7 numaralar var simdi bu numaraları şu şekilde bağlantı yapacaksın cihazda 1 2 3 4 diye numaralan dirilmis damarın 5 numaralı kabloyu cihazın 1 6 kablo 2 7 kablo 3 4 numaraya ise linyeden gelen noturu ve öbür taraftan gelen sadece notur ve faz olan kablo varya o notürü ve damardan 4 numaralı kabloyu alıp birbirine baglayıp cihazın 4 numarasına bağlantı yapacak geri kalan 1 3 numaralı damarları ise linyeden gelen faza 3 numarayı bağlantı yapacaksin 1 ise obur taraftan geli notur ve faz ile ikili kabloyu 1 numarayi faza bqglqyqcqksin topraklamayi zaten içinde bulunan vidaya baglayacaksin ve işlem bitmiş olacak hepsi bu kadar