Farklı kolon hatlarındaki Kaçak Akım Rolelerinin atması

UPS lerin girişinde veya smps güç kaynaklarının girişinde yüksek voltaj korumasına karşı varistör kullanılır. Bunlar attırabilir. Ayrıca bu tip cihazların içinde emc filtreleri vardır ve harmonikleri bir kondansatör üzerinden toprağa akıtırlar. voltaj ve harmonik miktarı arttığında kaçak akım 30 ma ise atar. problemin temel sebebi voltaj dalgalanması temel servo regülatör olabilir. lokal çözüm 300 ma kaçak akımla değiştirmek olabilir.
300mA ile 30mA aynı işi yapmaz sanayii bakanlığı da 300mA kaçak akımı kabul etmez yönetmelikte bir personelin çalıştığı makinenin 30mA kaçak akımla korunması gerekir diye yazar 300mA değil yanlış ve hatalı bilgi veriyorsunuz
 
300mA ile 30mA aynı işi yapmaz sanayii bakanlığı da 300mA kaçak akımı kabul etmez yönetmelikte bir personelin çalıştığı makinenin 30mA kaçak akımla korunması gerekir diye yazar 300mA değil yanlış ve hatalı bilgi veriyorsunuz
bakanlık düzeltsin o zaman voltaj dalgalanmalarını 410 volt ne yaaa
 
bakanlık düzeltsin o zaman voltaj dalgalanmalarını 410 volt ne yaaa
Bir kaza olduğunda müfettiş ve savcılara öyle söylersiniz!Ben Elektrik teknisyeniğim ve elektriği 30mA kaçak akım kullanmak mecburi dir diyen akamisyenlerden daha iyi bilmiyorum ama Hundai yan sanayii olan bir fabrikada çalıştım kore malı makineler vardı bakanlık teftiş etmiş 26 bin tl ceza kesmiş kaçak akım sistemi yok diye ben dedim ki bu makineleri kaçak akımla çalıştıırırım sorumlu mühendisimiz.Bu makineler kaçak akımla çalışmaz dedi ve bütün makinelerin panolarını revize ettim şimdi o fabrika da her biri 130 kw olan 8 tane kauçuk enjeksiyon la her biri 30kw 12 tane kauçuk enjeksiyon makinesi 30mA kaçak akımla çalışıyor
Bşka bir çalıştığım yerde Esaab toz altı kaynak makinesi girişi 80A çıkışı 2000A e kadar çıkıyor servis i geldi dedi ki:Bizim makineler kaçak akımla çalışmaz servisi panonun yanına götürdüm bak bakalım çalışıyor mu dedim toz altı kaynak makinesi gaz altı kaynak makineleri dahil bütün tesisatı 30mA hemde standart tip öyle Sİ falan değil normal kaçak akımla çalıştırdım.
30mA ile çalışmayacak sistem yoktur şu var Delta sürücülü bir sistemle karşılaştım gece saat 11 de Gölçük te bir tanıdığımın çalıştığı atelye de Delta sürücüler daha önce bir kaç sefer kaçak akımı attırmış elektrikçi kontrol etmiş birşey bulamamış sistem kendiliğinden düzelmiş yine arıza yaptığında beni aradılar gece 11 de gittim 3 adet sürücünün 3 ü de gövdeye kaçak veriyor sürücüleri izole ettim gece 12 de işim bitti ve 4 ay oldu daha arıza haberi gelmedi.Makine su ile mermer işleyen makine!Bu sürücülerin neden kaçak verdiğini bulamadım gece vakti en kısa ve en hızlı yapabildiğim sürücüleri izole etmek oldu.Benim kaçak akımı çalıştıramadığım tek yer orası hala aklımda ama sistem çalıştığı için makinenin sahibi masraf etmek istemediği için öyle kaldı.
 
Kompanzasyon da bi kaç tane sorunlu duran kondansatörleri değiştirdim. Bir haftadır sorun çıkmadı. Dalgalanma var ama kakr atmaları yok şuan. Kakr lerini 300ma ile değiştirmeyi düşünmedim. O yorum yapan başka bir arkadaşın önerisi.
 
Bir kaza olduğunda müfettiş ve savcılara öyle söylersiniz!Ben Elektrik teknisyeniğim ve elektriği 30mA kaçak akım kullanmak mecburi dir diyen akamisyenlerden daha iyi bilmiyorum ama Hundai yan sanayii olan bir fabrikada çalıştım kore malı makineler vardı bakanlık teftiş etmiş 26 bin tl ceza kesmiş kaçak akım sistemi yok diye ben dedim ki bu makineleri kaçak akımla çalıştıırırım sorumlu mühendisimiz.Bu makineler kaçak akımla çalışmaz dedi ve bütün makinelerin panolarını revize ettim şimdi o fabrika da her biri 130 kw olan 8 tane kauçuk enjeksiyon la her biri 30kw 12 tane kauçuk enjeksiyon makinesi 30mA kaçak akımla çalışıyor
Bşka bir çalıştığım yerde Esaab toz altı kaynak makinesi girişi 80A çıkışı 2000A e kadar çıkıyor servis i geldi dedi ki:Bizim makineler kaçak akımla çalışmaz servisi panonun yanına götürdüm bak bakalım çalışıyor mu dedim toz altı kaynak makinesi gaz altı kaynak makineleri dahil bütün tesisatı 30mA hemde standart tip öyle Sİ falan değil normal kaçak akımla çalıştırdım.
30mA ile çalışmayacak sistem yoktur şu var Delta sürücülü bir sistemle karşılaştım gece saat 11 de Gölçük te bir tanıdığımın çalıştığı atelye de Delta sürücüler daha önce bir kaç sefer kaçak akımı attırmış elektrikçi kontrol etmiş birşey bulamamış sistem kendiliğinden düzelmiş yine arıza yaptığında beni aradılar gece 11 de gittim 3 adet sürücünün 3 ü de gövdeye kaçak veriyor sürücüleri izole ettim gece 12 de işim bitti ve 4 ay oldu daha arıza haberi gelmedi.Makine su ile mermer işleyen makine!Bu sürücülerin neden kaçak verdiğini bulamadım gece vakti en kısa ve en hızlı yapabildiğim sürücüleri izole etmek oldu.Benim kaçak akımı çalıştıramadığım tek yer orası hala aklımda ama sistem çalıştığı için makinenin sahibi masraf etmek istemediği için öyle kaldı.


Sürücüler için kaçak akım tipi farklı olma-
lı. ABB B tipi denermisiniz.
 
Son düzenleme:
Bir kaza olduğunda müfettiş ve savcılara öyle söylersiniz!Ben Elektrik teknisyeniğim ve elektriği 30mA kaçak akım kullanmak mecburi dir diyen akamisyenlerden daha iyi bilmiyorum ama Hundai yan sanayii olan bir fabrikada çalıştım kore malı makineler vardı bakanlık teftiş etmiş 26 bin tl ceza kesmiş kaçak akım sistemi yok diye ben dedim ki bu makineleri kaçak akımla çalıştıırırım sorumlu mühendisimiz.Bu makineler kaçak akımla çalışmaz dedi ve bütün makinelerin panolarını revize ettim şimdi o fabrika da her biri 130 kw olan 8 tane kauçuk enjeksiyon la her biri 30kw 12 tane kauçuk enjeksiyon makinesi 30mA kaçak akımla çalışıyor
Bşka bir çalıştığım yerde Esaab toz altı kaynak makinesi girişi 80A çıkışı 2000A e kadar çıkıyor servis i geldi dedi ki:Bizim makineler kaçak akımla çalışmaz servisi panonun yanına götürdüm bak bakalım çalışıyor mu dedim toz altı kaynak makinesi gaz altı kaynak makineleri dahil bütün tesisatı 30mA hemde standart tip öyle Sİ falan değil normal kaçak akımla çalıştırdım.
30mA ile çalışmayacak sistem yoktur şu var Delta sürücülü bir sistemle karşılaştım gece saat 11 de Gölçük te bir tanıdığımın çalıştığı atelye de Delta sürücüler daha önce bir kaç sefer kaçak akımı attırmış elektrikçi kontrol etmiş birşey bulamamış sistem kendiliğinden düzelmiş yine arıza yaptığında beni aradılar gece 11 de gittim 3 adet sürücünün 3 ü de gövdeye kaçak veriyor sürücüleri izole ettim gece 12 de işim bitti ve 4 ay oldu daha arıza haberi gelmedi.Makine su ile mermer işleyen makine!Bu sürücülerin neden kaçak verdiğini bulamadım gece vakti en kısa ve en hızlı yapabildiğim sürücüleri izole etmek oldu.Benim kaçak akımı çalıştıramadığım tek yer orası hala aklımda ama sistem çalıştığı için makinenin sahibi masraf etmek istemediği için öyle kaldı.
RESİMDEKİ BLOK DİYAGRAMDA CY KONDANSTÖRÜ SİSTEMDEKİ HARMONİKLERİ TOPRAĞA AKITIYOR ZAMAN ZAMAN BU MİKTAR 30 MA İ GEÇİYOR . BU DURUMDA KAÇAK AKIMI ATTIRIYOR.
Kompanzasyon da bi kaç tane sorunlu duran kondansatörleri değiştirdim. Bir haftadır sorun çıkmadı. Dalgalanma var ama kakr atmaları yok şuan. Kakr lerini 300ma ile değiştirmeyi düşünmedim. O yorum yapan başka bir arkadaşın önerisi.
KONDANSTÖRLERDEN YAPABİLİR.
 

Ekli dosyalar

  • 100 AMPERE KADAR BLOK DİYAGRAM.jpeg
    100 AMPERE KADAR BLOK DİYAGRAM.jpeg
    142.1 KB · Görüntüleme: 12

Forum istatistikleri

Konular
129,885
Mesajlar
931,028
Kullanıcılar
452,765
Son üye
garip fani üstat

Yeni konular

Geri
Üst