Arkadaşlar;
Fatek plc programının içindeki flaşör komutu hakkında bilgisi olan varmı bu komutun ismi lazım bana yardımcı olursanız sevinirim
teşekkür ederim.
 
m1922 yi denrsen istedigini yapabilirsin saniyorum kolay gelsin
 
hasantaskan
arkadaşım verdiğin bilgi için çok teşekkür ederim evet m1922 biti flaşör gibi çalışıyor fakat benim istediğim flaşörün on ve off zamanlarını ayarlayabilmek böyle bir komut yokmu fatekde.
 
her plc de çeşitli standart flaşörler vardır.eğer bunlar sana uymuyorsa zaman rölesi kullanarak kendin yapman gerekiyor
 
taner arkadaşım
zamanlayıcı ile zaten istediğim gibi bir flaşör devresi yaptım on ve off zamanını istediğim zaman aralıklarında ayarlayabiliyorum fakat eğer varsa böyle bir komut onu kullanmak daha mantıklı geliyor bana.
teşşekkür ederim.
 
öyle bir komut yok ama m1922 nin biraz daha hızlısı veya biraz daha yavaşı var
 
atomlife
arkadaşım hangi komutlar onlar yazabilirmisin
 
m1921 0.1 saniye
m1922 1 saniye
m1923 60 saniye
yardıma gir orda fonksiyonlard gerekli bilgiler yazıyor zaten
 