Faturada Büyük Ceza

CreSpo

Üye
Katılım
20 Haz 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
Selam arkadaşlar.
Vereceğim sayac bilgileri bir arkadaşın iş yeri maden ocağı gibi bi yer. Size yazmamı istedi bakarsanız sevinirim.



Aktif
Son End: 57.45
İlk End: 56.65

Endüktif
Son End: 12.34
İlk End: 11.90

Kapasitif
Son End: 25.46
İlk End: 24.76

Çarpan: 1890
Sözleşme Gücü: 960.000

Bu Değerlere göre ceza oranı ne kadardır. Yardımlarınız bekliyorum. Faturada istediğiniz bi yer olursa söyleyin ekliyem bunları ekledim sadece. Gelen Fatura Tutarı: 1.138.00 Çalışmıyor sadece geceleri aydınlatmalar çalışıyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
217,65+kdv kapasitif ceza var sabit degerlerinizi yada kompanze panonuzu mevcut yüke uygun hale getirin yoksa faturada ceza görmeye devam edersiniz.
 
öncelikle sizin verdiğiniz değer Gündüz puant ve gece değerleridir toplamı aktif değeri verir. faturaya göre endüktif değeriniz 95 kapasitif değeriniz 1588 dir. aktif değeriniz ise 3667 kWH dir.

sadece gece aydınlatmalar çalışıyor diyorsunuz ama gündüz harcamasıda bayağı var. panoda sabit kondansatör olabilir yapışık kontaktör olabilir.
 
Nasıl hesaplarız yardımcı olurmusunuz benim sistem kücük o bakımdan az takılıyorum hangi degerlere göre hesap yapacağız. Kapasitif Endüktif ceza sınırı nedir.
 
kapasitif/aktif=0.15 den küçük olacak
endüktif/aktif=0.20 den küçük olacak
sizin değerleri yerine koyarsak 1588/3667=0.43 yani %43 ile kapasitif bedel yansıtılmış
aktif tüketim tutarı 544 tl kapasitif tüketim tutarı 217 tl
nerdeyse yarı yarıya ceza gelmiş sisteminiz acilen konuya vakıf birisi tarafından incelenmelidir.
 
aktif son değer den aktif ilk değeri çıkar
endüktif son değerden ilk değeri çıkar
kapasitif son değerden ilk değeri çıkar

(endüktif deger/aktif değer)*100=
(kapasitif değer/aktif değer)*100=

Böyle hesaplar isek dogru sonuca ulaşırmıyız.

 
son değerlerden ilk değeri çıkardıktan sonra çarpanı 1860 olduğu için bu değerle çarapacaksınız
kapasitif/aktif=0.15 den küçük olacak
endüktif/aktif=0.20 den küçük olacak

 
Gündüz
57,45-56,65=80
3959-3954=5
3671-3587:84

5/80*1890=11.8 Endüktif
84/80*1890=19.8 Kapasitif


Gece
57,45-56,65=80
12,34-11,90=44
25,46-24,76=70

44/80*1890=10.3
70/80*1890=16.5

Sonuç Dogrumudur.
 
gündüz 57,45-56,65=0,8 * 1890=1512
puant 12,34-11,90=0,44* 1890=832 (831.6 çıkıyor ama yuvarladık)
gece 25,46-24,76=0,7 * 1890=1323 bu üç değer sizin gündüz,puant ve gece aktif tüketim değerleriniz şimdi bu üçünü
toplayarak toplam aktif tüketiminizi buluyoruz 1512+832+1323=3667 toplam aktif
endüktif 39,59-39,54=0,05*1890=95 (94,5 yuvarlak 95)
kapasitif 36,71-35,87=0,84*1890=1588
aktif 3667
endüktif 95
kapasitif 1588
endüktif 95/aktif 3667 =0,02 bu değerde 0.20 den küçük
kapasitif 1588/aktif3667=0,43 bu değerde 0.15 den büyük olduğu için cezada
 
Bunu normal yapsak gece gündüz degilde normal tarife iş yeri calışmıyor yatıyor bayada yatacak faturada degişiklik olurmu aceba.
 