1. Sistemde meydana gelebilecek kısa devre veya aşırı akım,
2. Metal gövde veya toprağa kaçak,
3. Gerilimin düşmesi,
4. Faz sırası değişimi,
Faz kontrol rölesi, şebekenin her faz gerilim değerinin ayarlanan alt ve üst sınırları dışına çıkması durumunda koruma yapar. Röle
üzerinde her faz için alt ve üst gerilim değerlerinin ayarlandığı ayar düğmesi bulunur. Ayrıca gerilimin normal, düşük veya yüksek
değerde olduğunu gösteren sinyal lambaları vardır. Şebeke gerilimi normal değerde (ayarlanan alt ve üst sınır değerler arasında) iken, röle çalışır durumda ve kontakları kapalıdır. Bu sırada röle üzerindeki normal lambası yanar. Gerilim ayarlanan sınırların altına veya üstüne çıktığında, 1-60 saniyelik bir gecikme ile röle kontaklarını açarak sistemin enerjisini keser. Bu sırada röle üzerindeki yüksek veya düşük lambası yanar. Gerilim normal değerine döndüğünde ise röle tekrar çalışarak kontaklarını kapatır ve sisteme enerji verir. Saygılar
Muhtemelen jenaratör ve şebeke fazları birbiri ile denk gelmediği için faz sırasını ters algılıyordur jenaratör faz sırasını değiştirip kontrol edebilirsiniz
devir yönü ölçerle şebeke ve jeneratör rst dönüş yönlerini kontrol edebilirsin veya voltmetreyle şebeke ve jenartör r s t birbirleri arası ölçüp aynı faz olup olmadıgını kontrol edebilirsin.
yani fazlar aynı sırayla bağlanmamış olabilir