Kontağını yardımcı röleden geçirerek ( en az 2 NO kontaklı ) istediğiniz kadar motor devresinde kullanabilirsiniz.Yardımcı röle,faz korumayı takibetmek için yardımcıdır.
Faz koruma rölesi ile kontaktör kontrol ediliyor zaten, kontak ucuna 2 adet kontaktör bağlarsan kullanabilirsin tabi ki, önemli olan faz koruma rölesinin kontağının akım taşıma kapasitesi ama o da zaten 2 kontaktörü her şekilde sorunsuz kontrol edebilir.
Saygılar.
arkadaşlar ercan beyin motorlarını kw yüksek yıldız üçgen bağlantı yapıyor faz koruma rölesinin 3 faz girişi nötr ve birer adet kapalı açık ortak gezen uc var benim bildigim sadece tek motoru kontrol edebiliyorsun ama kontaktör kullanarak yapabilir sanırım kumanda için
arkadaşlar ercan beyin motorlarını kw yüksek yıldız üçgen bağlantı yapıyor faz koruma rölesinin 3 faz girişi nötr ve birer adet kapalı açık ortak gezen uc var benim bildigim sadece tek motoru kontrol edebiliyorsun ama kontaktör kullanarak yapabilir sanırım kumanda için
Kontaktör kullanarak nasıl yapabilirim ? Ben faz korumanın kontağıni kumanda olarak yapmayı düşünüyorum yani acil stoba girip oradanda start stop yapcam
Sami bey sizin demek istediğiniz faz korumanın kontak ucuyla roleyi beslesin sadece rolenin comuna farklı bi besleme girip no kontaklarlada devreyi tamamlasin doğrumu anladim
Evet.0,5 amp sigorta üzerinden olursa daha şık olur.Faz durumunda sıkıntı olmadığı sürece röle sürekli çekik
ve kontaklar kapalı.Diğer devrelerinizin kumanda devresi bu kontaklar üzerinden müstakil geçecek.Küçük bir
mini röle.Soketli tip olursa daha pratiklik yaratır.Kontaktör bobin kısadevresi gibi beklenmeyan olaylardada
faz koruma röle kontağı korunmuş ! olur.