1 tane faz koruma rölesini 2 adet motorda kullanabilirmiyim 75 kw ve 22 kw motorlar
Kontaktör kullanarak nasıl yapabilirim ? Ben faz korumanın kontağıni kumanda olarak yapmayı düşünüyorum yani acil stoba girip oradanda start stop yapcamarkadaşlar ercan beyin motorlarını kw yüksek yıldız üçgen bağlantı yapıyor faz koruma rölesinin 3 faz girişi nötr ve birer adet kapalı açık ortak gezen uc var benim bildigim sadece tek motoru kontrol edebiliyorsun ama kontaktör kullanarak yapabilir sanırım kumanda için
Sami bey sizin demek istediğiniz faz korumanın kontak ucuyla roleyi beslesin sadece rolenin comuna farklı bi besleme girip no kontaklarlada devreyi tamamlasin doğrumu anladimSn. babek1 in bahsettiği şekilde 10 tane bile bağlayabilirsiniz.Yeterki,kontaktör bobin akımları, röle çıkış kon-
tağı akımından büyük olmasın.
Teşekkür ederim aynısıni yaptımBöyle bir şey yapabilirsiniz