Faz-Nötr Akım Kontrolü Hakkında

Katılım
11 Mar 2011
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar benim sormak istediğim şey şudur;
3 fazlı sistemlerde nötürden akım akmaması gerekiyor. peki tek fazda faz ve nötr kullanıyoruz. örneğin yükün girişine fazı bağlıyor, çıkışına nötrü bağlıyoruz. Diyelim ki çektiği akımı ölçmek istedik. Girişinden ölçeriz fakat çıkışından ölçtüğümüzde akım değeri doğru olur mu.
Tüm nötrleri birbirinden aldığımıza göre ve fazların yük dağılımları da birbiriyle aynı olamayacağına göre, dengesiz yük dağılımında nötrden akım akar mı, akarsa yükün girişiyle çıkışındaki akım aynı olur mu.
 
3 fazlı sistemlerde nötürden akım akmaması için 3 faz a da düşen güç ,çekilen akım aynı olmalı 3 tane 100 er wat lambaya sırayla r s t fazları ver nötr uçlarını birleştir nötr bağlamasan bile lambalar yanar,nötr bağlamadığına göre akım sıfırdır

1 fazlı sistemlerde en basit 100w lamba yanarken faz ve nötr akımı aynıdır aynı olmalı
 
Alıcının hangi ucundan ölçtüğün önemli değildir. Senin tabirinle giriştede çıkıştada aynı değeri ölçersin...
İşin aslı Bir şema üzerinde sorsaydın bu soruyu bir çok arkadaşımız daha net cevap verebilirdi.
 
Haklısınız fakat nasıl resim yüklerim tam bilmiiyorum. nacak68 arkadaşın verdiği örnek ve açıklama çok güzeldi teşekkürler.
Şimdi örneğin 3 fazı bir panodan çıktık. Fazları birbirinden farklı güçlerde tek fazlı üç yüke bağladık. Tabi ki nötrden de 3 kola ayırarak bu yüklerin çıkışına bağladık. Şimdi üç faz birbirinden bağımsız olarak enerji veriyor. Diyelim R fazına bağlanan yükün girişinde, faz kolunda yükün çektiği akımı görürüz. Nötüründe yani yükün çıkışında da aynı akımı görürüz. Aynı şey S ve T fazları için de geçerli. Peki bina girişinde nötür kullarının birleştiği noktada akım akar mı. benim asıl ulaşmaya çalıştığım nokta, nötr barasından akım akmaması. Yükler dengesiz de olsa, dengeli de olsa, tek kol fazlarda nötrden akım akıyor fakat bina girişinde nötr barasında akım yok. Nötrler birleştiği anda akımları birbirini tamamen absorbe mi ediyor, bu nasıl oluyor onu araştırıyorum.
 
Dengesiz yüklerde fark akımını nötrden ölçebilirsin. Çünkü akım bir şekilde üretici kaynağa döner.
 
Dengesiz yüklerde fark akımını nötrden ölçebilirsin. Çünkü akım bir şekilde üretici kaynağa döner.

Fakat 3 fazda, nötrün birleştiği noktada, fazların yükleri dengesiz dahi olsa nötrden akım akmıyor bildiğim kadarıyla. Akarsa zaten kaçak akım koruma şalteri atar. Yanılıyor muyum..
 
3 fazlı dengesiz yüklenmelerde nötür kablosu üzerinden(3 fazın vektörel toplamı kadar) akım akar.Bu akım nötr kablosu ile toprak arasındaki gerilimin farklılaşmasına yol açar
Kaçak akım şalterleri nötrden vektörel toplam kadar akım akacağı ilkesine göre tasarlandıklarından açmaz.
Toprağa kaçak varsa vektörel toplamdan farklı akım geçişi(EKSİK)olacağından açar
 
3 fazlı dengesiz yüklenmelerde nötür kablosu üzerinden(3 fazın vektörel toplamı kadar) akım akar.Bu akım nötr kablosu ile toprak arasındaki gerilimin farklılaşmasına yol açar
Kaçak akım şalterleri nötrden vektörel toplam kadar akım akacağı ilkesine göre tasarlandıklarından açmaz.
Toprağa kaçak varsa vektörel toplamdan farklı akım geçişi(EKSİK)olacağından açar

AliDemir bey çok güzel açıklamışsınız çok teşekkür ederim.
O halde beni check edebilir misiniz;
1-nötrden akım akmaması diye bişey söz konusu değildir, dengesiz yüklerin beslemelerinde fazların ayrı nötr kollarından akan akımın vektörel toplamı kadar akım akar.
2-Kaçak akım koruma şalteri 3 fazdan akan akımı vektörel olarak toplar ve nötrden akan akımla karşılaştırır. Bu durumda faz akımlarının toplamı nötrden akan akıma denk gelmiyorsa kaçak olduğunu algılayarak devreyi keser.
Doğrulayabilirseniz sevinirim..

Yardımlarınız için herkese teşekkür ederim.
 
nötr hattından ölçtüğün akım seni aldatır.
normalde nötr üzerinden fazla akım geçmez sadece devreyi tamamlar.
zaten büyük kesitli kablolara bakıldığında nötr kablosu faz kablosunun yarısı kadardır.
örneğin: 3x95+50 burada ki 50'lik kablo nötr kablosudur.
 
nötr hattından ölçtüğün akım seni aldatır.
normalde nötr üzerinden fazla akım geçmez sadece devreyi tamamlar.
zaten büyük kesitli kablolara bakıldığında nötr kablosu faz kablosunun yarısı kadardır.
örneğin: 3x95+50 burada ki 50'lik kablo nötr kablosudur.

Evet haklısınız. Zaten bizim bahsettiğimiz toplam akım; faz akımlarının vektörel toplamıdır. Bu toplam üç akımın sayısal toplamı değildir.
 