faz-toprak , faz-nötr den büyük.

bozkurt63

Üye
Katılım
11 Kas 2010
Mesajlar
341
Puanları
1
arkadaşlar 15 gündür burdan yazışıp sizden bilği aldıktan sonra nihayet ev tesisatımı yeniledim.mutfat-banyo-büyük oda ayrı ayrı linyeler çekildi (kablo hes marka 2,5 mm2)aydınlatma linyesi 2 tane çekildi(toplam 10 lamba)14 lük boru oldugu için 1,5 mm2 hes marka kablo çelmek zorunda kaldık.diğer 3 odayada 1 linye 2,5 mm2 kablo.Siemens marka 40A 30MA kaçak akım rölesi ve siemens marka 6 tane Sigorta takıldı.dünden buyana allaha şükür problem yok.beni bilinçlendirdiğiniz için teşekkür ederim.
 
arkadaşlar yanlızca kafama takılan bişey oldu.toprak kablosunu ölçme tekniği bu.elektrikçi ustası faz ve toprak kablosu ile 10w lamba yaktı bide multimetre ile ölçtü faz ile toprak kablosunu deger 170 çıktı ve bu kabloyu toprak olarak tesisata çekti.acaba ölçme tekniği dogrumu.saygılar.
 
arkadaşlar yanlızca kafama takılan bişey oldu.toprak kablosunu ölçme tekniği bu.elektrikçi ustası faz ve toprak kablosu ile 10w lamba yaktı bide multimetre ile ölçtü faz ile toprak kablosunu deger 170 çıktı ve bu kabloyu toprak olarak tesisata çekti.acaba ölçme tekniği dogrumu.saygılar.

ölçüm tekniği doğrumu acaba.saygılar.
 
toprak ölçme tekniğini ustalarım hep Elektrik kontrol kalemini sigortanın vidasına tutar bir elinide panonun saç kısmına dokunur kontrol k. lambası hareketlenme oldummu sapasağlamdır ok.
 
arkadaşlar evin tesisatını yeni degiştirdim.yaptıgım ölçümlerde faz-nötr arası240.faz-toprak arası 244 .toprak-nötr arası 0,01 deger çıkıyor.acaba normalim bu.toprak,zafdan yüksek olabilirmi.teşekkürelr.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlar evin tesisatını yeni degiştirdim.yaptıgım ölçümlerde faz-nötr arası240.faz-toprak arası 244 .toprak-nötr arası 0,01 deger çıkıyor.acaba normalim bu.toprak,zafdan yüksek olabilirmi.teşekkürelr.

trafoya yakın bir noktada oturdugun göze çarpıyor faz toprak arası ölçtügün gerilim gayet iyi çünkü topraklamanın saglam oldugu anlaşılıyor nötr ise çok iyi eger nötr toprak arası 2 v ölçseydin bu senin nötr hattını yetersiz oldugunu gösterir zaten nötr de topraga baglıdır .yani herşey normal
 
Trafoya en yakın noktada olduğunuz doğrudur. Ancak 240V gerilim düzeyi sizin alıcılarınız için zarar verebilir. Çünkü 240V etkin gerilim değeridir. Tepe gerilimi 339V düzeyinde olacaktır.

Çamaşır makinası, bulaşık makinası gibi alıcılarınız ilk kalkınma anında yanma riski taşıyor, haberiniz olsun.

Bence bu durumu Tedaş'a bildirerek bağlı olduğunuz trafonun kademesini yükseltilmesini isteyiniz.
 
240 iyi arada 20 volt fark var
 
240 volt gerilim devamlı aynı kalıyorsa,kullandığınız trafolu elektrikli veya Elektronik cihazlarınızdan yanık kokusu alabilirsiniz.Lütfen dikkatli olun.Özellikle uzakdoğu üretimlerindeki trafolar çabuk gider.Bilginize.
 
eger bu degeri gece ölçtüyseniz normal gündüz vaktide 240 v okuyorsanız alıcılarınız zarar görebilir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,991
Kullanıcılar
452,753
Son üye
Emrecannnn

Yeni konular

Geri
Üst