Madde 35 - a) Havadaki en küçük açıklıklar:
1) Yapı içindeki yalıtım yeteneği deneyleri yapılmış bağlama (anahtarlama) tesislerinde kullanılacak en küçük açıklıklar, Çizelge - 1'de gösterilmiştir.
Çizelge - 1 Yapı içindeki bağlama tesislerinde kullanılacak en küçük güvenlik açıklıkları
--------------------------------------------------------------------------------------
|Un |Um |ao |a |H | A |B |C |
| | | | | |A1 A2 | | |
|(kV) |(kV) |(mm) |(mm) |(mm) |(mm) (mm) |(mm) |(mm) |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 0,4 | 1 | 60 | 72 |2500 | 72 102 | 172 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 3 | 3.6 | 77 | 95 |2500 | 95 125 | 195 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 6 | 7.2 | 105 | 130 |2500 | 130 160 | 230 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 10 | 12 | 140 | 170 |2500 | 170 200 | 270 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 15 |17.5 | 180 | 220 |2500 | 220 250 | 320 | 500 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 30 | 36 | 320 | 390 |2620 | 390 420 | 490 | 590 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 60 |72.5 | 600 | 720 |2900 | 720 750 | 820 | 920 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------- |
| 154 | 170 |1330 |1600 |3630 |1600 1630 |1700 |1800 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Un: Anma gerilimi (fazlar arası),
Um: İzin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi (fazlar arası),
ao: Gerilim altındaki parçalarla topraklanmış bölümler arasındaki en küçük açıklık olup, bu açıklık (ao = 7,5 Um + 50mm.)dir.
a: Gerilim altındaki parçalar arasındaki (fazlar arası) en küçük açıklık (a = 1,2 ao)
H: Geçitler üzerinde gerilim altındaki korunmamış tesis bölümlerinin zeminden en küçük yüksekliği (H = ao + 2300 mm, en az 2500mm.)
A: Açık ya da her tarafı örtülü tesislerdeki dolu duvar ve kapılar için güvenlik açıklıkları (Şekil - 2)
A1: İletken olmayan örtüler (sert kağıt vb.) için A1 = a,
A2: En az 1800 mm yüksekliğinde iletken örtü (saç vb.) ya da "C"de açıklandığı gibi hücre kapısının arkasında ayrıca tel kafes ya da çıta bulunursa A2 = a + 30 mm,
B: En az 1800 mm yüksekliğinde tel kafes düzenler ve tel kafes kapılar kullanılırsa güvenlik açıklıkları (B = a + 100 mm) (Şekil - 2),
C: En az 1000 mm yüksekliğinde demir parmaklık ya da yüksekliği 1800mm'den küçük tel kafes ve kapı düzenleri kullanılırsa güvenlik açıklıkları (C
= a + 200 mm, en az 500 mm.) (Şekil - 2)
Fabrikada yapılmış ve denenmiş olan tesislerde yalıtım yeteneği istenilen değerde ise, en küçük (ao) ve (a) açıklıklarının sağlanması zorunlu değildir.