Fotosel ( Güvenlik bariyeri) Nasıl bağlanır ?

05idris

Üye
Katılım
14 Eki 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
36
Merhaba arkadaşlar aşağıda resimde görülen güvenlik bariyerini kullanmak istiyorum. Elektronik bilgim olmadıgı için devre şemasından bişe anlamadım. Devre şemasını bana tecrüme edene çok teşekkürler...
 
syn idris
bu ısın barıyerinin bağlatısı tecrübe gerektiren bir iştir bilgin yoksa hiç uyraşma derim ısın bariyerinn fiyatı oldukça pahalıdır yanlış bağlayarak cihaza zarar verebilirsin çağır bir otomasyoncu ya da makina elektrikçişi halletsin ve herkes işini yapsın amacı seni küçümsemek değil sakın yanlış anlama ama bu sekilde mesleğin itibarı azalıyor
 
syn idris
bu ısın barıyerinin bağlatısı tecrübe gerektiren bir iştir bilgin yoksa hiç uyraşma derim ısın bariyerinn fiyatı oldukça pahalıdır yanlış bağlayarak cihaza zarar verebilirsin çağır bir otomasyoncu ya da makina elektrikçişi halletsin ve herkes işini yapsın amacı seni küçümsemek değil sakın yanlış anlama ama bu sekilde mesleğin itibarı azalıyor
Sıfırdan bağıyor olmadıgım için durum biraz farklı; güvenlik bariyeri, bariyerin yeri, kablosu, 24 volt beslemesi, plc bağlantı noktası hepsi hazır, biz sadece kabloyu takıcaz. işte bi eksik burası var ve bunuda bilmiyoruz. yardım ederseniz çok menum kalırım.
 
emitter (alıcı) 4 pinli soket olanı
1 pin +24 volt
3 pin gnd 0 volt
2 ve 4 pin boş kullanılıyor..

reciver ( verici) 8 pin li soket olanı
1 pin nc rest butonu
2 pin + 24 volt girişi
3 ve 4 pin ? acaba ne amaçala kullanılıyo çift el eolabilir emin değilim:)
5 ve 6 pin pnp cıkış
7 pin gnd
ürün marka ve model verirsen daha iyi yardımcı olabilirim
butonlar konusunda emin değilim....
 
Alıcı ve vericiye ait soket bağlantıların teknik İng. karşılığı

Emitter : (Verici kısım soketi)

1. +24 v dc. giriş
2. Boş
3. Toprak(0 volt)
4. Boş

Receiver(Alıcı kısım soketi)

1. Test/Yeniden başlatma butonlu +24 v dc giriş
2. +24 volt dc giriş
3. Susturma(Kapama)anahtarı 1.bölüm
4. Susturma(Kapama)anahtarı 2.bölüm
5. PNP sensör çıkış 1. bölüm
6. PNP sensör çıkış 2. bölüm
7. Toprak (0 volt),PNP sensörün 0 uçları bağlantısı
8. Lamba seri bağlantılı +24 v dc giriş(Göbekten)
 
Gerekenler anlatılmış zaten, Cihazı Çalıştırabildiniz mi?
 
arkadaşlar gerekeni anlatmış,
Kanaatimce dikkat etmen gereken nokta 5. ve 6. pinlerden birini yani çıkışları plc ye girmen olacak.
 
Resimde güvenlik bariyeri var da ben mi görmüyorum acaba :)
 
Burada eskiden gerçektende bir şema vardı :D

Fotoların ismini adsız diye bırakmamak gerekir :D
 

Forum istatistikleri

Konular
129,768
Mesajlar
929,822
Kullanıcılar
452,515
Son üye
vural otomasyon

Yeni konular

Geri
Üst