arkadaşlar merhabalar,

frekans konvertörü ile klima santrali motor bağlantısı yapacağım ancak klima santrali bağlantı kutusunda motor için yıldız üçgen çıkışlar bırakılmış.
Bağlantı nasıl oalcaktır.
 
sn.mesutbey,
Sürücü çalışma gerilimi ve motor gerilimine göre motor bağlantıları aşağıdadır.
Kolay gelsin.

Sürücü çalışma gerilimi;3F,400 V,Motor Gerilimi ;230VD/400VY ise Motor Bağlantısı Y Yıldız

Sürücü çalışma gerilimi;3F,400 V,Motor Gerilimi ;400VD/690VY ise Motor Bağlantısı D Üçgen

Sürücü çalışma gerilimi;1/3F,230 V,Motor Gerilimi ;230VD/400VY ise Motor Bağlantısı D Üçgen




 
yıldız üçgen bırkıldığına göre motor üçgen bağlanacak ama siz yinede etikete bakın yukarıdaki değerlare göre seçim yapın garanti olsun slm
 