frekans dizel motorun devrıne baglıdır. Dizel motorun devrını degıstırebılırsenız frekansta degısır fakat doğru orantılı olarak güçte düşer. Voltaj regülatöründen yalnız voltaj ayarı yapılır. Frekansı kaça ayarlamaya çalışıyosunuz ?? Ve neden gerekli?
frekansı 50 ayarlamak istiyorum dinamoyu yakıyor çünkü 60 hzde çalışıyor regüleden voltajı düşürdüğüm zaman frekansda düşüyor frekansı düşürdüdügüm zaman yani 50 hz bu seferde voltaj 290 na kadar düşüyor bir türlü çözemedim
Eğer jeneratörün etiket değeri 50 hz/380-400 volt ise Voltaj regülatörünü değiştirmenizi tavsiye ederim. Uyartım sargısının kontrolünü voltaj regülatörü yapar ve elde edilen 380 volt gerilim uyartım sargısının tahriklenmesine bağlıdır.