Böyle bir durum teorikte kesinlikle mümkün olamadığı gibi gerçek uygulamalarda da mümkün değildir. Güç elektroniğinde AC>DC; DC>AC dönüşümleriyle çıkıştan alınan güç girişe verilenin eşiti de olamaz, her zaman kayıplar nedeniyle daha düşüğü olur. Kara deliklerin varlığı fizkite teorik bir muamma veya bir bilmeceydi, ta ki resimleri dünyadaki teleskopların gücüyle birleşip resimleri uzaydan net çekilinceye kadar. Fotograflar çok uzaktan dünyadaki teleskoplarla resimlenince kara deliklerin bir gerçek olduğu herkes tarafından kabul edildi.
Akülerin destek süresini şu anda bir kenara bırakalım, çünkü bu durum o anda bu akülerin fiziksel durumuna, ortama, sıcaklığa, vb. pek çok şarta doğrudan bağlı olabilir, bu apayrı bir konudur. UPS’lerin, redresörlerin, vb şebekede istenmeyen bazı harmonikleri oluşturabilmeleri nedeniyle, UPS çıkışında AC şebeke akımının alınıp yuvarlatılarak AC>DC’den doğrultmadan sonra bu ölçü aletlerinin (wattmetre, multimetre, vb.) bu harmoniklerden etkilenip çıkıştaki net watt değerini iç yapılarındaki komparatör entegrelerliyle sayısal değer olan AC çıkış voltuna dönüştürürken bu harmoniklerden etkilenip yanlış gösterebilme olasılığı da her zaman bulunur.
Ama direk olarak şebekeden AC’yi alıp bunu iç karşılaştırmalarıyla ölçülen AC volt değerine göre UPS çıkışından alınan watt değeri bazı sapmalara uğrayabilir, bu her zaman olasıdır. Bir de UPS’lerin VA ve watt şekilnde cos fi (cihaz iç yapısına göre) 2 farklı güç çıkışı tanımı bulunur. 1 kVA’lık bir UPS’nin net watt gücü 600 watt değeridir, ancak çıkıştaki ters sinyaller (palslar) bu watt değerini bize 600 değil de 800-900 watt olarak da okumamıza neden olabilir, bu ters sinyallerle veya UPS'de istenmeyen bazı harmoniklerle yanlış okunmalar her zaman mümkündür. 1000 VA’lık UPS teorik olarak da gerçek olarak da çıkışından en fazla 600 watt değerini bize verebilir, bağlayacağımız yüklerin değerinde bu 600 watt değerini max bağlanılacak olan yük değeri olarak biz baz alırız. Kolay gelsin..