Aslında bana 1,5 mm kullanmamı ve tüm sistem de kullanmamı bu işlerle uğraşan bir arakadaşım tavsiye etmişti. görüşlerinize saygı duyarım orta da bir sorun var çünkü.
Arkadaşınızın söylediğine saygı duyarım. Bende bildiğimi paylaştım. Ortada iki fikir var. Diğer arkadaşlarında fikirlerine danışalım. Bu güçlerde voltaj ve akım içn 1.5 mm2 lik kablo yeterlimi onlarında fikrini alalım.
şimdi ben panel ile kntrolcü arasına 2,5mm kablo kullanayım mı yoksa daha da büyeteym mı kesiti. Şunu bilmek istiyorum ben kesiti büyülterek direnci azaltırım ve bunun sonucunda bir gerilim düşümü meydana getirmez miyim yanlış mı biliyorum.
şimdi ben panel ile kntrolcü arasına 2,5mm kablo kullanayım mı yoksa daha da büyeteym mı kesiti. Şunu bilmek istiyorum ben kesiti büyülterek direnci azaltırım ve bunun sonucunda bir gerilim düşümü meydana getirmez miyim yanlış mı biliyorum.
Aynen direnç azalır,gerilim düşümü azalır.4 lük yada 6 lık kullansanız daha iyi olacak.
Yada elimdeki kablo ziyan olmasın dersen bir 15 metre daha 2,5 luk al, iki hat yap.
tamm eyvallah yaparım yapmasına da sorun yüksek olasılıkla bu mudur dediğim gibi inverter cıkışından 220 alıyorum ama sanırım akım ın düşük olmasından yeterli gücü sağlamayıp bağlı olan cihazı çalıştırmıyr. Kesitleri değiştridiğimde görrelim inş sonucu.
Bir sorum olacak , elimde kesitleri farklı iki kablo yer almaktadır. 1,5 ve 2,5 Ttr kablo bu kabloları 15 metre uzunluğundaki kabloları paralel baglarsak eğer herhangi bir sorun ile karşılaşır mıyım.
Bi de akü inverter ve kontrolcu arasına 10 luk ve 25 lik kablo kullnsm daha mı iyi olur.