Gaz basıncı ve ölçüm cihazi

O zaman yük fazla demek. Süperheat 5°C biraz düşük. Gaz biraz fazla kanımca. Ancak boşaltmak gerektirmez. Bu şekilde de çalışabilir. Kompresöre dönüş gazı likit gelme riski var. O nedenle süpeeheat bi tık yukarı olsa iyi.
 
Suat merhaba iyi bayramlar.

R32 için basınca karşılık gelen sıcaklık evet 5°C dir. Emiş sıcaklığınız 10°C ise süperheat değeriniz 5°C dir. Orada görünen 10 °C emiş sıcaklığı değil mi?

Yalnız bu ölçüm çalışan cihazın soğutulmak istenen mahal soğumuş iken ölçülmesi gereken değerdir. Siz bu değeri örnek vereyim bir Klima için iç ortam 30 °C iken cihazı açtınız set sıcaklığınız 24°C ve cihaz çalıştıktan 3 dakika sonra ölçüyorsanız yanlış bir ölçüm olur.

Ölçüm cihaz çalışmış ve rejim halini almış durumda yapılmalı.

5°C süperheat ise fena değil hatta düşük gibi. Yani bu şekilde çalışsa olur ama normalde 7 - 10°C gibi düşünmenizde fayda var. İleride cihazın evaporatörü kirlendiğinde kompresöre likit gelme riski var.

Bir dip not daha r32 li bir cihazın etiketinde ne kadar gaz alacağı hakkında bilgi olması lazım. Bence Gram bilgisine göre gaz vermekte fayda var.

Kolay gelsin.

O zaman yük fazla demek. Süperheat 5°C biraz düşük. Gaz biraz fazla kanımca. Ancak boşaltmak gerektirmez. Bu şekilde de çalışabilir. Kompresöre dönüş gazı likit gelme riski var. O nedenle süpeeheat bi tık yukarı olsa iyi.
Cihaz oraya yetersiz geliyor abi
 
O zaman yük fazla demek. Süperheat 5°C biraz düşük. Gaz biraz fazla kanımca. Ancak boşaltmak gerektirmez. Bu şekilde de çalışabilir. Kompresöre dönüş gazı likit gelme riski var. O nedenle süpeeheat bi tık yukarı olsa iyi.
Screenshot_2024-06-21-19-53-10-82_dc4bfdc9169893a2290e5980634696f0.jpg
abi merhaba absolute kapalimi olması gerek acikmi ?
 
Kapalı olacak dostum. Ölçümlerimiz gauge ölçümüdür.
 

Forum istatistikleri