harmonik ölçümünde alınan sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili yardım

m.uysal

Üye
Katılım
28 Tem 2013
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
42
L1(V)/L1(A) ort.L2(V)/L2(A) ort.L3(V)/L2(A)ort.
Arms249 A245 A232 A
THD V% 4,17% 4,13% 4,17
THD A% 32,47% 31,23% 33,61
L1N(V) ort.L2N(V)ort.L3N(V)ort.
5.harmonik%3,675% 3,694%3,678
L1N(A) ort.L2N(A)ort.L3N(A)ort.
5.harmonik%26,836%25,718%26,939

Fluke 435-2 analizör ile yapılan ölçümde harmonik değerleri tablodaki gibidir bu konuda ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tüm arkadaşlara teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • fluke 435-2 harmonik ölçüm.rar
    261.5 KB · Görüntüleme: 37
Son düzenleme:
Yükleriniz dengeli gibi görünüyor her fazdan çekilen akım değerleri biribirne yaklaşık. Gerilim harmonikleri normalde belirgin olarak oluşmaz, ancak akım harmoniklerinde genelde 3., 5., 7. harmoniklerde sıkıntı çıkar. Akım 5. harmoniğiniz yüksek görünüyor buna dikkat etmek gerek, gerekiyorsa harmonik filtre kullanmanız lazım.
 
Diğer kademe harmonikler hakkında bilgi vermemişsiniz; toplam harmonik distorsiyonlu akım ver gerilim değerlerini ve elemanlarınınız etiket değerlerini, standartlara göre nominal değerlerinin ne kadar üst seviyelerindeki akım ve gerilime dayandıklarını da göz önüne alıp, mevcut sisteminizin dayanımı hakkında bir fikir elde edersiniz.

Bunların dışında kompanzasyonda bir sıkıntı yaşıyorsanız, harmonklerin bunda etkisi olabilir, tabi kompanzayon sisteminiz de zaten en baştan mükemmel de dizayn edilmiş olmayabilir. Tabiki harmonikler başlı başına da kompanzasyon sistemi dışında da sorun çıkartıyor olabilir.

Ama Elektronik veya hassas aletlerde sorunlar oluştumuyorsa, güç faktörünü olumsuz etkilemiyorsa, mevcut sistem elemanlarının dayanım sınırlarını zorlamıyorsa, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sistemde şikayet edilen bir sorun var mı?
 
L1(V)/L1(A) ort.L2(V)/L2(A) ort.L3(V)/L2(A)ort.
Arms249 A245 A232 A
THD V% 4,17% 4,13% 4,17
THD A% 32,47% 31,23% 33,61
L1N(V) ort.L2N(V)ort.L3N(V)ort.
5.harmonik%3,675% 3,694%3,678
L1N(A) ort.L2N(A)ort.L3N(A)ort.
5.harmonik%26,836%25,718%26,939

Fluke 435-2 analizör ile yapılan ölçümde harmonik değerleri tablodaki gibidir bu konuda ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tüm arkadaşlara teşekkür ederim

Ölçümleriniz yazdığı ekte THD (total harmonc distortion) yazıyor; ama 5 harmonik distorsiyonu yazmıyor. Bu ölçümlerin toplam harmonik distorsiyonu olmadığına emin misiniz?
 