Alıntı:"kontaktor ve trıstorlerı aynı anda kullanma ımkanımız yoktur cunku her ıkısınınde kompanzosyon kademelerını devreye alma surelerı farklı oldugu ıcın kompanzasyonu rezonana goturme rıskı dogabılır."
diyelim 200Kvar lık bir kompanzasyon sistemine ihtiyacımız var bunların tüm kademelerini tristörlü yapmamız gerektiğini anlıyorum yazdıklarınızdan, bu maliyeti arttırabilir, takribi yarısı kontaktör ile yarısıda tristörler ile olsa daha iyi olabilirmi acaba,
5 derecelık bı tetıkleme kaybı olusmaktadır yazmışsınız 5 derecelik ve bir aralık şebekede darbelere sebeb olabilirmi acaba
birde tristörler kapatıldıgı an kondansatör üzerinde kalan enerji hakkında biraz bahsedermisiniz tekrar hızlı devreyele alma durumları nasıl oluyor