Harmonikli yükleri için kullanılan reaktördür kendisi. Ama bu yalnız başına kullanıldığında birşey ifade etmez. Kondansatörlerin de güçlendirilmiş tip olması gerekir.
Harmonik ölçümü yapılmadan da bu tip uygulamaların yapılması doğru değildir aslında. İpin ucu kaçıverir bir anda. Kompanzasyon panosunda yangın çıkar. Çünkü reaktörle birlikte çalışan kondansatörler, normalden fazla akım çeker. Bunun için güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.
Harmonik ölçümü için profesyonel firmalardan destek alınmalıdır.
Eklediğim belgede konu hakkıda bilgiler var. Fikir verebilir.
Ekli dosyalar
Alçak Gerilim Kompanzasyon Çözümleri Ve Harmonikler.pdf
Onu ölçüm yaptırmadan öğrenemeyiz ve yük leriniz devrede olmalıdır o esnada.
Yük çeşitliliğinize göre harmonik olup olmadığı da tahminen söylenebilir (Motor sürücülerinin, ark fırınlarının, doğrultucuların bol miktarda olduğu işletmeler gibi)
Önceki mesajımda eklediğim belgede gerekli bilgiler vardır. İncelemenizi tavsiye ederim...
inceledim fakat harmoniğin ne kadar olması gerektiğini göremedim neyse onun ölçmeye gelecekler galiba.
her şey için başta siz olamk üzere teşekkür ederim sayglar
Hangi tip kompanzasyon çözümünün kullanılacağı basit bir oran yardımıyla belirlenebilir.
Bu oran Gh / Sn oranıdır. (Bkz. Şekil 7).
Gh : Şebekedeki harmonik üreten yüklerin toplam görünen gücü (kVA)
Sn : Trafonun görünen gücü
bence kompanzasyonu 1.binadan yapın daha öncede benim memlekette ABM fabrikasına ek bina yapılmıiştı o ekbinanında kompanzasyonunu ana dağıtım panosunun yanındaki(1.binada) kompanzxasyon panosunu kuvvetlendirerek yaptılar ama pano tamamen değişti sigortalar şalterler filan ve böylesi bence daha mantıklı