iki ayrı fabrikanın kompanzasyonu

peki arkadaşın biri %7 reaktör kullan diyor nasıl bişi olduğuyla ilgili bilginiz var mı?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Harmonikli yükleri için kullanılan reaktördür kendisi. Ama bu yalnız başına kullanıldığında birşey ifade etmez. Kondansatörlerin de güçlendirilmiş tip olması gerekir.
Harmonik ölçümü yapılmadan da bu tip uygulamaların yapılması doğru değildir aslında. İpin ucu kaçıverir bir anda. Kompanzasyon panosunda yangın çıkar. Çünkü reaktörle birlikte çalışan kondansatörler, normalden fazla akım çeker. Bunun için güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.
Harmonik ölçümü için profesyonel firmalardan destek alınmalıdır.

Eklediğim belgede konu hakkıda bilgiler var. Fikir verebilir.
 

Ekli dosyalar

  • Alçak Gerilim Kompanzasyon Çözümleri Ve Harmonikler.pdf
    1.1 MB · Görüntüleme: 17
o zamn sistemde harmoniğin ne kadar olduğunu nasıl öğrenirim ve ne kadar olmalıdır en fazla?
 
Onu ölçüm yaptırmadan öğrenemeyiz ve yük leriniz devrede olmalıdır o esnada.
Yük çeşitliliğinize göre harmonik olup olmadığı da tahminen söylenebilir (Motor sürücülerinin, ark fırınlarının, doğrultucuların bol miktarda olduğu işletmeler gibi)
Önceki mesajımda eklediğim belgede gerekli bilgiler vardır. İncelemenizi tavsiye ederim...
 
inceledim fakat harmoniğin ne kadar olması gerektiğini göremedim neyse onun ölçmeye gelecekler galiba.
her şey için başta siz olamk üzere teşekkür ederim sayglar:)
 
inceledim fakat harmoniğin ne kadar olması gerektiğini göremedim

Sayfa 6, şekil 7:

Hangi tip kompanzasyon çözümünün kullanılacağı basit bir oran yardımıyla belirlenebilir.
Bu oran Gh / Sn oranıdır. (Bkz. Şekil 7).
Gh : Şebekedeki harmonik üreten yüklerin toplam görünen gücü (kVA)
Sn : Trafonun görünen gücü



Rica ederim...
 
bence kompanzasyonu 1.binadan yapın daha öncede benim memlekette ABM fabrikasına ek bina yapılmıiştı o ekbinanında kompanzasyonunu ana dağıtım panosunun yanındaki(1.binada) kompanzxasyon panosunu kuvvetlendirerek yaptılar ama pano tamamen değişti sigortalar şalterler filan ve böylesi bence daha mantıklı
 