iki ayrı fabrikanın kompanzasyonu

Akım trafoları 1000/5

peki eski panoya takviye yapsam ne gibi sıkıntısı olur. şalterim,röle kademelerim,besleme kablom uygun ve yerde müsait bu durumda ne gibi dej avantajı olur
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
700kW+400kW=1100W eder. Bu yükün ne kadarı devrede olacak? Çünkü kabaca bir hesapla dahi 1600A akım geçecek o akım trafolarından ve yanacak.

Dezavantajı şu olur: Kompanzasyona uzak yüklerin kablolarında gereksiz yüklenmeler olur.
 
600 kw sıtandart çalışıyor

P=1,732.U.I.cosfi
Kompanzsonun çalışmadığı durumda:
600=1,732.0,38.I.0,8
I=1140A

Kompanzsonun çalışdığı durumda:
600=1,732.0,38.I.0,99
I=910A

Akım trafoları etiket değerlerinin biraz üzerinde (%20 kadar) yüklenebilir. Bu durumda fazla bir zarar görmemiş olmalarını umalım.
 
şu anda o kadar yük yok ama makinalar gelecek ona istinaden kompanzasyonu ilavemi yoksa baştan 2. kompanzasyon mu yapayım karar veremedim ve yeniden yaparsam akım tarfoları ayn hat üzerinde nasıl olacak diye düşünüyordum, röleden zamana göre ayarlarsınız diyorsunuz
 
Sistem tek trafo üzerinden mi yoksa iki trafodan mı besleniyor. Merkezi kompanzasyon, iyi bir kontrol rölesi ile daima iyi sonuç verir.
Yapacağın iki ayrı panoda da ayrı ayrı kontrol rölesi olmak zorunda yoksa sistem saçmalama ya başlar.
 
Evet. Süre ayarı ile olur. 1. binadaki rölenin süresi yüksek, 2. binadaki rölenin süresi küçük tutulur. Önce sondaki (2.pano) müdahaleye başlar. Öndeki (1)pano ise kendi yükleri için kompanzasyon yapar. Gerekirse de (2. panodaki kondansatörlerinin yetmediği durumlarda) fazladan devreye alır kademeleri.
Ama ilk panoya da revizyon yapabilirsiniz. Bu sizin kararınız...
 
sadece sıkıntı besleme kablosunu boştan yere yüklenmiş olur diyorsunuz
 
Evet. Tek sıkıntı bu olur. Ama kabloların seçimi de zaten kompanzasyonsuz duruma göre yapılır normalde.
 