Merhaba, elektrik kesintilerinden etkilenmemek için tüm evde kullanmak adına bir çözüm arıyordum bir süredir. UPS olarak bilindik firmalar ile iletişime geçtim 20kw kapasiteli yedekleme için 20bin dolar civarı fiyat verdiler fazla geldi, invertör ve lifepo4 akü olarak bakayım dedim 3 fazlı invertör ve akü derken yine saçma fiyatlara çıktı. Görüştüğüm solar firmalarından birisi çözüm olarak daireye giren 3 faz'dan 1 tanesini hiç kullanmayıp, 1 fazı yedeklememe gerek olmayan klima gibi ürünlerde diğer fazı da aküden yedeklemeye ihtiyaç duyacağım yerlerde kullanacağım bir sistem önerdi ki bu aklıma yattı.

Bilenlere sormak istediğim bir kaç soru var;

1- Tommatech Mplus 11K 48V Off-Grid 1Faz Akıllı İnverter almayı düşünüyorum, aynı ürünü ya da markayı kullanan sorun yaşayan var mı?

2- Üstteki invertör ile elektrik kesintilerinde aküden şebekeye kaçak olma ihtimali var mı yoksa kaçak olmasın diye ekstra limitör tarzında bir şey de konulması gerekiyor mu?

3- Herhangi bir yasal izin almam gerekiyor mu?

4- İnvertör 11kw olduğu için aküden tam kapasite ile beslemek istersem 11000w/48v = 230A akü mü almam lazım doğru mu anlıyorum? Megacell'den 51.2v 200ah akü alıcaktım ama teknik dökümanda maks deşarj 100A yazdığını sonradan gördüm dolayısıyla anladığım kadarıyla aküden maks anlık 5000w civarı çekmeme izin veriyor o yüzden minimum 3 tane alıp 300A'ya mı tamamlamam lazım?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İnverterde 11kw, anlık güç verebilme kabiliyetidir. Aküyü seçerken, bu gücü ne kadar süre ya da toplam ne kadar güce ihtiyacınıza göre akü kapasitesi seçmelisiniz.
Şebeke kesintisinde devreye girecek şekilde daire panosuna konulacak bir kontaktör ile şebeke ve ups/inverter birbirinden yalıtılabilir.
Yasal bir durum olur mu bilmiyorum, duymadım. Sonuçta ruhsat projeye göre veriliyor ve projede olmayan bir tadilat yapılacak. Doğalgaz için bu durum önemli fakat elektrik için duymadım. Solar yedeklemeler yapanlar var.
Akü kapasitesi gece ihtiyacını karşılayacak şekilde seçilerek gün boyu solar panellerle desteklenebilir. Böylece yıllar sonra kendini amorti etme durumu da olur.
 
Hesaplamalarınız doğrudur. İnvertörün gücü 11 kW ise ve 48 V'ta çalışıyorsa, invertöre tam güç sağlamak için 230 A (11000 W / 48 V = 229,17 A) sağlama kapasitesine sahip bir aküye ihtiyacınız olacaktır. 51.2V 200Ah akü ve maksimum 100A deşarj akımı düşünüyorsanız bu akü yaklaşık 5000W güç sağlayabilecektir.
İnverteri tam güçte çalıştırmak için, toplam deşarj akımının yeterli olması amacıyla birden fazla aküye ihtiyacınız vardır. Örneğin, bu pillerden üçünün paralel bağlanması size 51,2V'ta 300A verecektir, bu da yaklaşık 15,36kW güce eşittir. Bu, invertörünüz için yeterli güç rezervinin olmasını sağlayacaktır.
 
1. İyi inverter
2. Limiter vs gerekmez
3. Sayaçtan sonra işlem yapıldığı için gerekmez
4. Tam kapasite hesabı teoride doğru ama pratikte öyle olmaz, 11 kw yük ile 1 saat dayansın gibi bir hesap yaptığın ama çekilen yük ne kadar fazla ise akünün deşarjı o kadar hızlı olacaktır lityum dahi olsa ve %100 deşarj olmaz, Megacell markasın yerli bir marka, yerli markaları destekliyorum ve çok ilgililer, teknik kısım size gerekli bilgileri vereceklerdir.
 
LiFePO4 akülerde BMS var. Akımı sınırlayıp hücreleri koruyor.

Ayrıca her LiFePO4 akü/seri paralel bağlanmaya uygun değil. Satın alırken dikkat edin derim. Bu durumu BMS belirliyor.
 