jeneratör şebeke kontaktörü hk.

epox41

Üye
Katılım
23 Kas 2007
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
40
SLM Arkadaşlar öncelikle bu site için emeği geçen herkeze teşekürler
250Kva aksa marka jeneratör var montajı servisler beraber ben yaptım
sorun ise şebekede elektrik kesilmediği halde Şebeke kontaktörü devreden çıkıp işyerinin elektriğini kesiyor tabiki jeneratör üç fazı sağlam olarak algıladığından devreye girmiyor.ve jeneratörün şbeke kontaktörü çıkış uçlarını ölçtüğümde 220 v görüyorum .Transfer panosunda kulanılan kontaktör CHİNT NC2-330 marka ve model çin malı bir kontaktör.gelelim işin ilginç yanına elektrikler kesik :D ve gelmiyor ..trafoya gidip ana şalteri kapatığımda jeneratör devreye giriyor şalteri kaldırdığımda ise jen..devreden çıkıp şebeke kontaktörünü devreye alıyor...bu olay ayda ortalama 2 defa başıma geliyor idi
aksa jen..servisi ile görüştüğümüzde böyle birşeyin olmıyacağını söylediler gelip bikaçyere baktılar ve sorun yok dediler.ve arıza yaptığında bizi çağırın biz bakacağız dediler..tabiki bu mümkündeğil firmada çalışan makinalar kıritik görevler yaptığından bikaçdakika elektrik kesilmesi makinaların çöpe atılmasına neden olabilir bu yüzden acil olarak geçici çözüm olan şalter kapatıp açma işini yapmak zorundayız ..herneyse rica minet yalvar yakar şebeke kontaktörünü değiştirdik ve 4- 5 aydır sorun yok idi malesef bugün yine aynı şey başımıza geldi hemde iki kez (değişen kontaktörün marka ve modeli eskisi ile aynı cin malı yani)arkadaşlar sizin görüşleriniz nedir bu konuda farklı bir arızamı aramalıyız yoksa yeni takılan kontaktördemi sorunlu yardımalrınızı bekliyorum .................TEŞEKÜRLER
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
epox41 arkadaşım şebeke kontaktörünün kontakları yapısık kalmış olabilir.bu yüzden şebekenin var oldugunu algılar ve jeneratörün devreye girmeyebilir.
 
bence kontaktoru kalıtelı bir marka takabılırsın cın malına fazla guven olmuyor ıkı kurus ucuz olsun dıye baska tehcizatlara da zarar verıyor olabılırsınız..
 
epox41 arkadaşım şebeke kontaktörünün kontakları yapısık kalmış olabilir.bu yüzden şebekenin var oldugunu algılar ve jeneratörün devreye girmeyebilir



cihansaritas:arkadaşım öncelikle teşekürler kontaktör kontakları yapışık değil ve
trafodan enerjiyi kesip tekrar verince normale dönüyor taki birdaha aynı olay olana kadar
bu esnada olay tam olarak şöyle bobine enerji gidiyor kontaktör çekili değil enerji var bu yüzden jeneratörde devrede değil trafodan enerjiyi kesince jen. devreye giriyor
enerji verince şebeke kontaktörü devreye giriyor ve herşey normale dönüyor
 
ana şalteri kapadigimda derken sanirim actigimda demek istiyorsun, yani şebeke gittiginde jeneratör devreye girer, şebekeyi kaldirdigimda derken de sanirim kapattigimda demek istiyorsun o zaman da jeneratör devreden cikar, yani bu kisimda sorun varmi? yoksa tam tersi mi? tersiyse anlamak cok zor:) sorun yoksa böyleyse o zaman tek sorun kontaktörün durup dururken devreden cikmasi mi yani?
 
Birincisi kullandığınız kontaktör şebeke gücünden daha fazla olabilir.Kontaktörün şebeke gücünü karşılayacak kapasitete olmadığını araştırınız.

İkinci olarak kullandığınız şebeke kontaktörü çin malı olduğundan güvenemiyorsanız ; jeneratör çıkışına kontaktörü değil,röle bağlayınız.Rölenin kontağından kontaktörü çektirin.Aynı sorun yine çıkarsa röle çekili olduğu halde kontaktör çekili değilse jeneratör görevini yapıyor demektir.
 
Bence dkg105 de bi sorun var jaklarına bakılırsa düzeleceğini düşünüyorum bildiğim kadarıyla o kontaktör 400w olması lazım fazın biri düşüyorsa gene yapar bunun için dkg nin alt ve üst limit ayarlarıyla oynanarakda çözülebilir
 
kullanılan marka kontaktör piyasanın en kötü markalarından biridir. (çin markaları arasında). özellikler bobinlerinde genelikle problem çıkar. eğer sstemin bu kadar hassassa bence o kontaktörü kullanman çok sağlıksız olacaktır. yine çin,uygun fiyatlı LG nin LS serisini tavsiye ederim
 
sistemin projesini görebilseydik ona göre bir yorum yapardık. şimdi biraz kör dövüşü olmuyormu:)
 
Sayın Yetkili..
CHINT NC2-330 serisi kontaktör AC-3 sınıfında 380-400V AC de 330A e kadar akım taşıma ve kesme kapasitesine sahiptir.Şu anda kullanmış olduğun kontaktör Avrupa,Almanya,Kore,Çek Cumhuriyeti,Ukrayna,Güney Afrika ve Amerika standartlarında üretilmiştir.Dolayısı ile Çin malı olsada bir çok markanın sahip olmadığı kalite standartında çalışmasını yapmaktadır.Öncelikle aklımızdan çin malı kalitesizdir zihniyetini çıkartalım ve senin sorununu çözmeye çalışalım.CHINT markalı kontaktörü söküp kaliteli olarak değerlendirdiğin markayı taktığın zaman da aynı problemi yaptığını belirtmişsin.O zaman problemi kontaktörlerde değil sistemde aramak daha mantıklı olacaktır.Bu enversör sistemde röle kullanıp kullanmadığını bilmek isterim.Enversör rölende arıza varsa istediğin kontaktörü taksan sana fayda etmez.Eğer yerin İstanbulda ise tarafıma ulaşmanı önemle rica ederim.

Saygılarımla
Çetin ÇEVİK
CHINT Türkiye Proje Yöneticisi
0555 975 3002



SLM Arkadaşlar öncelikle bu site için emeği geçen herkeze teşekürler
250Kva aksa marka jeneratör var montajı servisler beraber ben yaptım
sorun ise şebekede elektrik kesilmediği halde şebeke kontaktörü devreden çıkıp işyerinin elektriğini kesiyor tabiki jeneratör üç fazı sağlam olarak algıladığından devreye girmiyor.ve jeneratörün şbeke kontaktörü çıkış uçlarını ölçtüğümde 220 v görüyorum .Transfer panosunda kulanılan kontaktör CHİNT NC2-330 marka ve model çin malı bir kontaktör.gelelim işin ilginç yanına elektrikler kesik :D ve gelmiyor ..trafoya gidip ana şalteri kapatığımda jeneratör devreye giriyor şalteri kaldırdığımda ise jen..devreden çıkıp şebeke kontaktörünü devreye alıyor...bu olay ayda ortalama 2 defa başıma geliyor idi
aksa jen..servisi ile görüştüğümüzde böyle birşeyin olmıyacağını söylediler gelip bikaçyere baktılar ve sorun yok dediler.ve arıza yaptığında bizi çağırın biz bakacağız dediler..tabiki bu mümkündeğil firmada çalışan makinalar kıritik görevler yaptığından bikaçdakika elektrik kesilmesi makinaların çöpe atılmasına neden olabilir bu yüzden acil olarak geçici çözüm olan şalter kapatıp açma işini yapmak zorundayız ..herneyse rica minet yalvar yakar şebeke kontaktörünü değiştirdik ve 4- 5 aydır sorun yok idi malesef bugün yine aynı şey başımıza geldi hemde iki kez (değişen kontaktörün marka ve modeli eskisi ile aynı cin malı yani)arkadaşlar sizin görüşleriniz nedir bu konuda farklı bir arızamı aramalıyız yoksa yeni takılan kontaktördemi sorunlu yardımalrınızı bekliyorum .................TEŞEKÜRLER
 

Forum istatistikleri

Konular
129,715
Mesajlar
929,207
Kullanıcılar
452,429
Son üye
Rezan28

Yeni konular

Geri
Üst