Jeneratör Kısa Devre Hesabı

ugures

Üye
Katılım
22 Eki 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar 250 kVa jeneratör için kısadevre hesabı yapmam lazım. Elinde örnek proje olan varsa ve verirse çok sevinirim:) Birde 250 kVa lık jeneratörün etiket bilgileri lazım. Bu konudada yardımcı olursanız çok memnun olurum.
 
250 kva lık jeneratörün etiket değeri derken markasını belitmeniz gerekişiyor.
kısa devre akımını mını belirleyeceksiniz. eğere kısa devre akımı hesaplayacaksanız;
ilk olarak kısa devredeki görünür gücünü bulamn gerekiyor bunu içinde;
skgen=s gen*100\%xr ile bulacaksın ama pratik olarak 250 kva lık bir jeneratörün kısa devre görünür gücünü 2 mva kabul edebilirsin. daha sonra sistemdeki motorun ve kabloların yani bslediğin noktaların kısa devre görünür güçlerine göre kısa devre akımını bulabilirsin umarım yardımcı olabilmişimdir.
 
Konu ile ilgili bir doküman ek de gönderilmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Kısa devre akımları T.Odabaşı.doc
    440.5 KB · Görüntüleme: 671
s.aleyküm
kısa devre hesaplamalarında hesaplama yapılırken ilk önce sistem(şebeke)den hesaplamaya başlıyorlar, jeneratörün empedanslarını hesaplamıyorlar, sonuçta sistemde(şebeke)de jeneratöre bağlı değilmi?neden acaba jeneratörün empedanslarını hesaba katmıyorlar.sonuçta şebekede jeneratöre bağlı
 
s.aleyküm
kısa devre hesaplamalarında hesaplama yapılırken ilk önce sistem(şebeke)den hesaplamaya başlıyorlar, jeneratörün empedanslarını hesaplamıyorlar, sonuçta sistemde(şebeke)de jeneratöre bağlı değilmi?neden acaba jeneratörün empedanslarını hesaba katmıyorlar.sonuçta şebekede jeneratöre bağlı
Şebeke gücü deve jeneratör gücü pire olduğundan dolayı şebekeden beslemedeki kısadevre güçleri yüksek çıkmakta bu nedenle şalt malzemelerin kısadevre kesme kapasiteleri v.s. belirlemede şebeke referans alınır.
 
s.aleyküm
kısa devre hesaplamalarında hesaplama yapılırken ilk önce sistem(şebeke)den hesaplamaya başlıyorlar, jeneratörün empedanslarını hesaplamıyorlar, sonuçta sistemde(şebeke)de jeneratöre bağlı değilmi?neden acaba jeneratörün empedanslarını hesaba katmıyorlar.sonuçta şebekede jeneratöre bağlı
mrb
Jeneratör güç çeken bir makine değildir, o yüzden şebeke hesabında hesaba katılmaz. Şebeke hesaplarında şebeke şalterlerinin Icu kısa devre hesabını yaparsın. İkinci olarak Elektrik enerji veren Jeneratör içinde ayrı olarak Jeneratör şalterlerinin Icu hesabını yaparsın. İkiside ayrı hesaplanır birbirleriniz etkilemezler. Jeneratör için ilk başta jeneratörün içindeki elektrik motorunun generatörün Rg, Xg değerleri bulunması gerekir. Sonra kablo Rk+Xk hesabı, sonrada transfer panosu barası Rb+Xb hesabı yapılır, sonrada hepsi toplanıp, Icu formülünde yerine konarak jeneratör şalteri acb için olması gereken minumum Icu bulunmuş olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,693
Kullanıcılar
452,685
Son üye
rahmandogan

Yeni konular

Geri
Üst