Jenerator secimi

Selam Arkadaslar

Isik cinsi 220V NS 1000Watt PAR 64 General Electric ve 112 adet kullanilip dimmer gerekmeden Direct power ile calisacak. Arada sadece 200 Amperlik bir Pano var ve her 6 kanal icin 1 Socapex Connector baglantisi var. Cunku socapex 6 ch ve her bir kanali 16 Ampere donusturuyorum. Sebeke kullanirsam hesabima gore her 1 Phase 169 amper cikiyor bende yanlis mi hesapliyorum nasil bir formul takip etmem gerekir. (cosq yaklaşık 0,9 alınmıştır.) derken nerden yola cikildi. Tesekkurler
 
Hesaplamada en fazla güç ihtiyacının gerektiği durum incelenmelidir. Anladığım kadar 112 kw toplam ışık yükü sürekli çalışacak. Ancak ışık kaynağının cinsini belirtmemişsin, ayrıca bu toplam ışık yükünün tamamı tek seferdemi devreye alınıyor, nasıl bir kontrol sistemi mevcut.
Aydınlatma cihazlarının cinsine göre güç faktörü değişik olabilir, En kötü şartı düşünerek güç faktörünü 0,65 kabul edersek;
Yük kVA=112/0,65=172 kVA
Generatör Gücü kVA=1,20x172=206 kVA
Bence 200 kVA Generatör ihtiyacınızı karşılayacaktır.

I=200/(1,73x04)=288 A
3x120/70 NYY kablo uygundur.

1,2 ile neden çarptınız hocam?
 