Kısa devre sonucunda panodan sigorta attırma

Katılım
18 Şub 2020
Mesajlar
59
Puanları
1
Süpürge makinesi kablosu dipten icinde kopup patlaması sonucunda trifazeli 2 katlı evimizin ana panoda ki ayrı dairelerin 32A 3 faz kesicileri direk attı. Daire sigorta panosunda 25A faz kesici ve 25A kaçak akim sigorta mevcut. konu : faz nötr kisa devre olunca daire sigorta değilde ana pano kesici niye attırıyor hadi attırdı niye 2 daireyi attırdı .sizce neden olmuş olabilir bilginiz nedir bu konuda
 
Otomatik sigortalar arasında seçicilik ! olmadığı için,aynı devredeki sigortalar ( değerleri farklı bile olsa ) aynı anda atabilir.Olay budur.
 

Ekli dosyalar

  • AG Tesislerinde Seçicilik.pdf
    AG Tesislerinde Seçicilik.pdf
    156 KB · Görüntüleme: 10
  • B,C,D seçilik ! S 117.webp
    B,C,D seçilik ! S 117.webp
    122.1 KB · Görüntüleme: 19
  • Her linye kaçak,Seçicilik,S43.webp
    Her linye kaçak,Seçicilik,S43.webp
    166.8 KB · Görüntüleme: 19
  • MCB SEÇİCİLİK T.İRİZ.webp
    MCB SEÇİCİLİK T.İRİZ.webp
    39.5 KB · Görüntüleme: 18
  • Ot.sig. 1,6 çarpan.webp
    Ot.sig. 1,6 çarpan.webp
    81.4 KB · Görüntüleme: 16
Otomatik sigortalar arasında seçicilik ! olmadığı için,aynı devredeki sigortalar ( değerleri farklı bile olsa ) aynı anda atabilir.Olay budur.
dükkanımdaki kacak akim sigorta testi veya calisma şeklinde deneyler yaparken kisa devre yaptım k.a.k.sigortasi atmadı dükkanımdaki ana faz kesici attı ayni şekilde bugün bu olayda başıma geldi 3 hafta önce kardeşim prizi nemli bezle silerken daire kutusundaki kacak akım sigortası attı .Binanin Sigortaları bilgilerini atsam ve değişecek olanlar nelerdir.nasıl bir yol izlemem gerekebilir sizce
 
Dairelerin sigorta kutusu ve pano sigortaları. Kablo patlaması 2 katta gerçekleşti.gecen aylarda elektrikli ufak ısıtıcı teli kopması sonucu ark yaptı ve KAR attı.kablo patlama testini 1 kattada yapip tekrar sonucu merak ediyorum bide ısıtıcı teli kopan ark yapan sobayıda 2 katta deneyerek merak ettim.bakalim orda nasıl sonuç alacağım
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20250401_220401.webp
    IMG_20250401_220401.webp
    95.3 KB · Görüntüleme: 15
  • IMG_20250401_220327.webp
    IMG_20250401_220327.webp
    113 KB · Görüntüleme: 15
  • IMG_20250401_213335.webp
    IMG_20250401_213335.webp
    67.1 KB · Görüntüleme: 14
  • IMG_20250401_214926.webp
    IMG_20250401_214926.webp
    43.6 KB · Görüntüleme: 14
Son düzenleme:
Çok yanlış deneyler bunlar, deney bile değil hatta. Doktorun bacağını keselim belki yaşar düşüncesi gibi fikirleriniz.
Böyle testler yapmak yerine deforme olmuş veya sağlamlığından şüphe duyduğunuz sigortaları değişin. Sayaç kısmında kullanılan sigortaların kısa devre kesme kapasitesi de 4500 a bu yanlış bir seçim. KAKŞ ile MCB arasındaki çalışma farkını da öğrenmenizde yarar var forumda bir sürü konu var incelemenizi tavsiye ederim.
 
Çok yanlış deneyler bunlar, deney bile değil hatta.
Fizikte görelik diye bir kavram vardır. Bilmeyen-meslek cahili insanlar için bu bir deney iken , mesleki yetkinliği olan insanlar için saçmalık olabilir :) Her mevzuda pornografi nin yaşandığı günümüzde artık kimseye akıl vermenin aman yapmayın demenin sonu yok. Koyverin gitsin.
 
Dairedekiler C tipi olduğu için açmamış olabilir. C tipinin 0,1ms de açması için 25a*10=250a kısa devre akımı gerekirken, sayaç panosundaki için 32a*5=160a kısa devre akımı yeterli. Ne kadar seçicilik olmadığı söylense de bence var çünkü aynı durumu bende gözlemledim. Yüksek kısa devre akımında hepsi açar fakat düşük kısa devre akımında yüksek olan sigortaları açtıramayabilir.
 
Dairedekiler C tipi olduğu için açmamış olabilir. C tipinin 0,1ms de açması için 25a*10=250a kısa devre akımı gerekirken, sayaç panosundaki için 32a*5=160a kısa devre akımı yeterli. Ne kadar seçicilik olmadığı söylense de bence var çünkü aynı durumu bende gözlemledim. Yüksek kısa devre akımında hepsi açar fakat düşük kısa devre akımında yüksek olan sigortaları açtıramayabilir.
Kısa devre akımları kA mertebesinde olur. Dediğiniz şekilde değil.
 
Dairedekiler C tipi olduğu için açmamış olabilir. C tipinin 0,1ms de açması için 25a*10=250a kısa devre akımı gerekirken, sayaç panosundaki için 32a*5=160a kısa devre akımı yeterli. Ne kadar seçicilik olmadığı söylense de bence var çünkü aynı durumu bende gözlemledim. Yüksek kısa devre akımında hepsi açar fakat düşük kısa devre akımında yüksek olan sigortaları açtıramayabilir.
Evet seçicilik olayı vardır...denemelerde alt katta yaptığım testte kisa devrede 16 lik açtı birde aşağıdaki kat devre açtı tekrar başka gün yaptığım kisa devrede bu sefer kablo baya saglam temas etti ve hem 16 açtı hemde pano ana ve kat kesiciler açtı malesef dairedeki 3 faz C25 açmıyor ne sebeple olursa olsun...b serisi daha erken açıyor boşuna seçicilik yokmuş.işini bilmeyen elektrikcilerle çalışırsak olacağı budur.dairedeki sigorta kutusundakini b serisinle değiştirmek şart
 