evet öle acaip bir sorun hatırlıyorum bu dairelerin dengesiz yüklenmesinden doğuyor nötrrdeki harmoniklerden kaynaklı sorun oluyor burda sanırım bir yerde anlamsız farkına varmadığınız ciddi bir kaçak yada küçük çapta kısa devre demiyimde şerare diye tabir ettiğimiz bir birine atlama gibi bir şey var .
sorunun kaynağı siz 3 fazı kesiyorsunuz ama nötrü kesmiyorsunuz buda nötrdeki küçük akımların daireye akmasına alıcılardan geçip geri gelmesine sebep veriyor kaçak akımda sistemde başka akım kaynağı var diye açıyor.
sorunu bulamazsanız nötr kesmeli sigorta takın olsun bitsin ..
olmadı şöyle yapın
1- önce tüm ana sigortaları ve şalteri kapatın nötr ile toprak arasındaki potansiyel farkını ölçün
2-sonra ana şalteri açıp ölçün
3 sonra panodaki sigortaların ehepini tek tek açıp öyle ölçün bulabildikmi?
bulamadık o zaman trafonun dengesiz yüklenmesinden yada yıldız noktasının kaymasından kaynaklı sorun olabilir onu araştırın
trafo sizinmi yoksa 3 5 binas ortsakmı kullanıyorsunuz ;? bunu araştırın ?
sistemde jeneratör bağlımı _? bunu araştırın sonra konuşalım biraz arıyalım öyle kaçak akım arızası lap diye olmaZ DEĞİLMİ
TABİ en önemli şey kaçak akım bozulmuşta olabilir onu atlamamk lazım birden sistemde açık sigortalar varsa pik akımınmdanda atrıyor oABİLİr bunlar hep araştırılacak şeyler
komşulardada oluyormu bu olay sadece sizdemi oluyor
teşhisi koyalımki tedavi doğru olsun kolay gelsin