@napkins
vermiş olduğunuz fotolardan çıkardığım durum .
1 adet ana hat topraklama kablosundan 5 adet topraklama kablosu eki yapılmış
bunlarda 5 adet daireye ait olmalı
diğer 3 daireye , 2 adet dükkanna , 1 adet aydınlatmaya , 1 adet asansöre topraklama çekilmemiş görülüyor fotolara göre .
sonuç :
fotolarda dikkatimi çeken durum
ve
topraklama bağlı 5 adet dairenin
4 adet dairenin k.a.r attığını söylemiştiniz .
1 adet dairenin sonucunu söylememiştiniz ( 2 nolu daire )
herhalde bu dairenin atmıyor olması nedenini
şuna bağladım .
kablo kesiti farkı yüksek topraklamayı iyi alıyor bence
diğerlerinin kablo kesiti düşük ve topraklama zayıflığından dolayı k.a.r ları attırıyor olmalı
foto yükledim .
dairelere giden topraklama kabloları . ( sarı yeşil )
kırmızı ok işareti olan topraklama kablosu kesiti diğer topraklama kablolara göre yüksek .
bu kırmızı işaretli kablo bence k.a.r atmayan dairenin ( 2 nolu ) kablosu olmalı !!!
topraklamanız zayıf gözüküyor .
ölçümde de çıkacaktır .
2 nolu dairenin topraklaması diğer daireler göre iyi çıkacaktır .
diye düşünüyorum .
eklerde kullanılması gerekir
https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1NHXL_trTR770TR770&biw=1366&bih=588&tbm=isch&sa=1&ei=6PszWu3zLufX6ATrnZ3QBQ&q=bakır+klemens&oq=bakır+klamens&gs_l=psy-ab.1.0.0i13k1.39398.46914.0.48401.26.20.0.0.0.0.178.2430.0j17.17.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.1915...0j0i30k1j0i8i30k1j0i67k1j0i8i13i30k1.0.Wx3_Si6lz-g
ve yalıtım ( su bantı gibi ) yapılması gereklidir .
tüm kablolar uyğun kesit kullanılmalıdır .