Kaçak Akım Rölesi Sorunu

ben analamam abi önce bakılması gereken yer var banyo prizizne nem buhar geliyormu . gerekirse linylerini ve nötrünü sök uzun süre çalışmasın yada eğer çakmaklı ocak varsa ocak silinirken oralar ıslanınca açtırı. ne bilim 30 ma akım akıyor demekki. oda insan sağlığına zararlı demekki .
abi neden sigortaya şartlanıyorsunuz .. kaçak akımın sigortayla ne alakası var nötr ve toprak arası açtırıyordur belki ısklaklık orda oluyordur ? bunu tespit etmenin en iyi yolu düzgün bir elektrikçi bulacaksınız kafası çalışan ..tüm Sigorta kutusunu sökeceksiniz kaçak akımdan çıkışa 3 adet ampul bağlıyacaksınız az akım geçişi olsun.
ondan sonra ana nötrü bağlayacaksınız . sonra sıra ile linyenin önce toprağını sonra nötrünü sonra fazını bağlıyacaksınız . hangi linyeden attığını bulacaksınız sonra o linye yi takip edeceniz... basit yani.
ama sizin durumunuz böyle değil iyi bir gözlem lazım . ıslak yeri bulmak lazım izalosyon bozukluğu olan yeri . hemen atsa sıkıntı yokta sonradan atmazı bizi bu faktörlere götürüyor ..
başka yöntem de profosyenel ölçü aleti bulup fluke vb gibi toprağın akımını ölçmek ama pens ampermetre ile değil direk seri bağlıyarak . toprak ana girişini ampermetreye girip çıkışını toprak barasına bağlayıp tek tek toprak akımını ölçmek eğer akım nötrden bizim toprağa kaçıyorsa sıkıntı yok .. zaten başka bir yere kaçıyorsa inşatdemirine ne bilim tesisata zaten hep atar o kolay ..
bazende kaçak akım rölesi arızaloı olabiliyor size onun test cihazı lazım o zor değiştirin deyecem çok para belkide sağlamdır . bilemem . ama bende hatırı sayılır bir marka vardı işi evdeki tüm tesistı değiştirmeye kadar götürdüm .. gene olmadı LS marka aldım çalışıyor 3 yıldır ayda bir testini yapıyorum ..
sıkıntı yok ..
NOT: ÖNEMLİ !!İMPORTANT ! DİKKAT linyeleri açıp kapamazla belli olmaz banyoda toprakla nötr arasındada kaçak varsa açar ..
@servetd bey söyledikleriniz çok kıymetli hepsi çözüme giden yöntemler.

Durumu belki karmaşıklaştıracak belki de kolaylaştıracak başka bir bilgi vereyim.

- Elektrik gidip geldiğinde röle yine açıyor. ehil değilim ama nem ve buhardan değil de belki sortilerden belki bir bağlantıdan dolayı ark yapıp atıyor.

Örneğin:
(TV, Kombi, buzdolabı, aydınlatma bazen davlumbaz çalışıyorken) indüksiyonlu ocak iki göz çalışıyor röle 1 konumunda, çamaşır makinesi çalışıyor röle 1 konumunda. bunlara bir üçüncüsü kurutma yada bulaşık makinesi eklenince röle açıyor. hangi cihazın daha önce çalıştığından bağımsız.

Dediğim gibi ehil değilim, bir varsayımda bulunarak tesisatta bir problem olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki kardeşim madem ehil değilsin neden buraya yazıyorsun? Gelen elektrikçi/ler röleyi sökmeyi önerdiler veya sorun yok diyip gittiler. Sizlerden fikir alarak şuna bakar mısın?, bunu kontrol eder misin? diyebilmek ve sorunu tamamiyle çözmek isteğindeyim.
 
arkadaşım ozaman o sorun başka elektrikli cihazların arızalanması Elektrik gittiğinde değil geldiğinde olur .
bunun sebebi anahtarlama akımlarıdır . elektrik geri geldiğinde tüm cihazlar devrede olduuğu için şebekede gürültü yarartırlar 3 . 5. 7. harmonikler top olur bu aralarda. hele akşam saatlerde metal halide türü ateşlemeli yata foulerasan tip starterli lambalar varsa bu kirlilik dahada artar .. diğer bir faktör jeneratör olan sistemlerde jeneratör devreye girdiği zaman olur eğer bu durum yaşanıyor ise kaçak akımlar açar bu harmonikleri ve pikleri bastıramazsan bunlar sistemde stres yaratır .. bunun 2 çözümü var
1 sisteme düzgün sağlam bir ag parafudur eklemek phonix contactı tavsiye ederim az pahalıdır ..
diğer bir yöntem ana girişe bir kontaktör koyup tüm sistemi elektrik geldikten beş saniye sonra devreye almak yani şebeke yatıştıktan sonra .
 
arkadaşım ozaman o sorun başka elektrikli cihazların arızalanması Elektrik gittiğinde değil geldiğinde olur .
bunun sebebi anahtarlama akımlarıdır . elektrik geri geldiğinde tüm cihazlar devrede olduuğu için şebekede gürültü yarartırlar 3 . 5. 7. harmonikler top olur bu aralarda. hele akşam saatlerde metal halide türü ateşlemeli yata foulerasan tip starterli lambalar varsa bu kirlilik dahada artar .. diğer bir faktör jeneratör olan sistemlerde jeneratör devreye girdiği zaman olur eğer bu durum yaşanıyor ise kaçak akımlar açar bu harmonikleri ve pikleri bastıramazsan bunlar sistemde stres yaratır .. bunun 2 çözümü var
1 sisteme düzgün sağlam bir ag parafudur eklemek phonix contactı tavsiye ederim az pahalıdır ..
diğer bir yöntem ana girişe bir kontaktör koyup tüm sistemi elektrik geldikten beş saniye sonra devreye almak yani şebeke yatıştıktan sonra .
AG parafudurla harmonik bastırmak nereden çıkmış. Bu harmoniklerin ölçümü yapılıp aktif-pasif filtre ile önlemi alınır. Parafudr un öyle bir vazifesi yok.
 
arkadaşlar polemik yapmak istemiyorum ama her nedense buna mecbur bırakılıyorum. aramızda yılkomerden arkadaşlar var ise lütfen bu konuya açıklık getirsinler . bu konu ile alakalı çok şey söyleyebilirim ama briç oynamam lazım şu an . onun için size iki makale söyleyeyim okuyun sonra musait bir zamanda işin ehli arkadaşlarlarla tartışırız ...bizde biliyoruz aktif filtre pasif filitre ama burda eğer parafudur kullanmazsanız bunu bastıramazsınız .bizde biliyoruz parafudur harmonik için değildir ama faydası yoktur diyemezsiniz .. hatta durun bir iki makale okuyalım beraber sonra tartışırız .. https://www.yilkomer.com/harmonik-akim-ve-ag-parafudr-iliskisi/?
https://www.yilkomer.com/ag-parafudr/?
konu benim için kapanmıştır iyi günler.
 
Ben bu konunun sonu meşhur bir ürüne varır sanıyordum. Obsesyon yaptık herhalde tok mideye.
 
Son düzenleme:
gidecem çorumada sonra trabzona ama yazmadım hatta yola çıkıyorum .. ama gelmicem demedim.
konu kapandı dedim herzamanki peşin fikirliliğinizle ya farkında olarak ya farkında olmadan benim sanki burdan kar ettiğim gibi sanki marka temsilcisiymişim gibi bir yaklaşımla cevap vermişsiniz .bu çok yakışıksız durum. biz ilkokul mezunları ihtiyarlar alıngan oluyoruz .. yine söylüyorum bakın benim yazdıklarıma her zaman en az beş marka vermişimdir hiçbir zaman bir markayı tek olarak övmemişimdir. hiç bir markayı kötülememişimdir kötülenecekse biz demişimdir öle kötülemişimdir hespsi burda yav
ama önyargı önyargı kötübişi çok kötü bişi ..
konu kapanmıştır dedim çünki bundan sonra anlatacaklarımınarkadaş anlamaz gereği yok ona ne çinko oksitten yarı iletkenden anahtarlama akımından sönümleme diyotlarından, ledlamabadan tasrruflu lambadan eğrilerden sinüslerden piklerden.. girsen 3 seminer çıkar bu polsmeikten ..
sabah kalktım la dedim acaba yanılıyor olabilirmiyim deye anahtarlama akımı ile alkalı eğriler çizimler sinüşler kak açma eğrireleri zaman eğrileri kazara bu adam geldi. benle polemik yapacağına git markanın temsilcisi ile yap deye düşündüm.. ayrıca türkler neden okunuda kitap yazmamışlart oda hayret alla alla yada ben bulamadım . nese yav
 
gidecem çorumada sonra trabzona ama yazmadım hatta yola çıkıyorum .. ama gelmicem demedim.
konu kapandı dedim herzamanki peşin fikirliliğinizle ya farkında olarak ya farkında olmadan benim sanki burdan kar ettiğim gibi sanki marka temsilcisiymişim gibi bir yaklaşımla cevap vermişsiniz .bu çok yakışıksız durum. biz ilkokul mezunları ihtiyarlar alıngan oluyoruz .. yine söylüyorum bakın benim yazdıklarıma her zaman en az beş marka vermişimdir hiçbir zaman bir markayı tek olarak övmemişimdir. hiç bir markayı kötülememişimdir kötülenecekse biz demişimdir öle kötülemişimdir hespsi burda yav
ama önyargı önyargı kötübişi çok kötü bişi ..
konu kapanmıştır dedim çünki bundan sonra anlatacaklarımınarkadaş anlamaz gereği yok ona ne çinko oksitten yarı iletkenden anahtarlama akımından sönümleme diyotlarından, ledlamabadan tasrruflu lambadan eğrilerden sinüslerden piklerden.. girsen 3 seminer çıkar bu polsmeikten ..
sabah kalktım la dedim acaba yanılıyor olabilirmiyim deye anahtarlama akımı ile alkalı eğriler çizimler sinüşler kak açma eğrireleri zaman eğrileri kazara bu adam geldi. benle polemik yapacağına git markanın temsilcisi ile yap deye düşündüm.. ayrıca türkler neden okunuda kitap yazmamışlart oda hayret alla alla yada ben bulamadım . nese yav
Kusura bakmayın ama Vth ve Ith değerlerinin müsaade edilen sınırları belli. Bunlar yok jenerator devreye girerken yok o olurken yok bu olurken kat kat aşılıp gidecek bizi de parafudr koruyacaksa bu saçmalık ve tersine mühendisliktir.
 
Son düzenleme:
Kusura bakmayın ama Vth ve Ith değerlerinin müsaade edilen sınırları belli. Bunlar yok jenerator devreye girerken yok o olurken yok bu olurken kat kat aşılıp gidecek bizi de parafudr koruyacaksa bu saçmalık ve tersine mühendisliktir.
Tamam biz anlamıyoruz siz koruyun bizi anahtarllama akımlarından. Rölelerln anahtarlerken oluşan gerilimlerden sizin dediğiniz gibi yapalım
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,801
Mesajlar
930,219
Kullanıcılar
452,604
Son üye
cemocan44

Yeni konular

Geri
Üst