arkadaşlar bugun elektrik tesisatını yaptığımız okulda geçici kabul vardı ve elektrik mühendisi bizden kaçak akım rölesini denememizi istedi.bizde bir kabloyu alıp notr ıle topragı kısa devre yaptık ve kat dagıtım panosundaki 30 ma lik role ile ana panodaki 300 ma lik role attı.normalde ikisini birden atmaması gerekiyor.sizce bunun nedeni nedir normal midir yoksa tesisatta bir sorun mu var?